土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 什么构件不计算抗震锚固长度?规范依据

什么构件不计算抗震锚固长度?规范依据

发布于:2024-03-20 10:07:20 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]

我们平时遇到工程,图纸有的时候标的是抗震锚固长度LaE,有的时候是非抗震锚固长度La,到底什么情况下按抗震锚固长度计算?什么情况下按非抗震锚固长度计算?

■图纸上会给你信息--抗震等级

关于抗震等级,规范上已经规定了中国所有地区的建筑物抗震等级,图纸结构说明一般会告诉你这些信息的,图1是某工程的结构说明,从说明中我们可知地下一层也是抗震的,需要采取抗震构造措施。
↘图1

图2是表格的说明方式。

■详图上也会给信息

除了图纸说明给出抗震等级外,图纸中的详图还会标注laE、la,会告诉你具体锚固长度是按抗震计算还是按非抗震计算。

■图纸指定的图集做法也会给出信息

如下图摘自22G101-3

条形基础:

↘如下图3条形条基就让你按非抗震锚固计算钢筋长度。

筏板基础:

↘图4基础梁变截面详图也是要求你按非抗震计算锚固长度。

↘图5变截面筏板基础也要求按非抗震计算锚固长度。

板:

图6 板的非抗震锚固标注

图7是板的变截面部位锚固标注。

楼梯:

图8↘是楼梯的非抗震锚固标注。

非框架梁:

如图9所示 非框架梁也属于非抗震构件

■总结

基础是完全埋在土里 ,被土完全约束的,地震时基础随着土一起运动没有相对位移,   所以基础是不需要考虑延性的,   其配筋一般没有抗震构造措施,但是基础是要进行抗震验算。
除了基础不考虑抗震构造措施以外,其他构件比如:板、楼梯、挑檐等构件都属于非抗震构件;但是 施工时具体参见施工图纸,不能一概而论。