----独立基础的钢筋节点讲解—双向受力筋排布
一、图集中钢筋示意
图1:22G101-3中,独立基础配筋
图2:18G901-3中,独立基础配筋
二、钢筋构造说明
(一)构件尺寸<2500
1.单根长
长度:L-2C
2.根数
根数=[基础宽-min(75,s/2)/间距+1
简要分析:(1)保护层取40mm
在16G中,由于没有给出侧面钢筋保护层,所以侧面都按底面保护层厚度取40,22G和18G中给出了侧面保护层厚度,大多认为保护层保护的是钢筋的侧面,而独立基础钢筋两侧为点,按表格取值,混凝土侧面过于窄,故而个人认为普遍仍取40mm。
(2)起步距离:75mm
这里的75mm,我们简要分析下,做个计算题:钢筋保护层为40mm,互相绑扎一个冒头约为35mm,多绑扎一个冒头,不能齐头绑扎,容易脱扣。所以起步=40+35=75。
3.排布
通常独立基础底部双向钢筋长向设置在下、短向设置在上。独立基础的长向为何向详见具体工程设计。
(二)构件尺寸≥2500
在22G-3第2-14、18G-3第2-4中,均对基础底板≥2500做了缩减10%的构造说明。
具体如下:
图3:图集中对缩减10%说明
1.柱子居中,基础尺寸对称布置
图4:对称独立基础
(1)单根长(以X向为例)
X向:外侧长度:L-2C
内侧长度:0.9X
(2)根数
根数:外侧:2根
内侧:根数=[基础宽-min(75,s/2)/间距+1-2
通常情况下,内侧根数为奇数,如为偶数,下调一根,内侧减一根。
2.柱子偏心,基础尺寸非对称布置
图5:非对称独立基础
构造说明:偏心小于1250一侧,钢筋排布不缩减,对齐。长度从外侧起,隔一布一进行缩减。
来源结构随手笔记,如有侵权请联系删除
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.1 万条内容 · 680 人订阅
阅读下一篇
独立基础顶部需要配钢筋的几种情况独立基础一般只需要在基础底部配筋,但笔者认为还有以下几种情况,独立基础顶部也需要配置钢筋。 双柱基础 双柱基础比较常见,图集也有相关构造要求,但是没有关于顶部配筋的计算。图集中双柱基础的构造: 顶部钢筋粗略计算: q= 1.35*b*(
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发