独立基础一般只需要在基础底部配筋,但笔者认为还有以下几种情况,独立基础顶部也需要配置钢筋。
双柱基础
双柱基础比较常见,图集也有相关构造要求,但是没有关于顶部配筋的计算。图集中双柱基础的构造:
顶部钢筋粗略计算:
q= 1.35*b*( Pmax+Pmin)/2
M= q*L2/10
As=M/(0.9*fy*h0)
偏心距e>b/6
偏心距e>b/6时,零应力区位置基础自重及其以上的覆土荷载没有传至地基,需要靠混凝土基础自身承担,因此在基础自重、覆土荷载甚至地面活荷载的作用下,顶部受拉需要配置抗弯钢筋,大跨度门式刚架厂房的基础一般都是此类情况。
短墙基础
层数不高或地基承载力较高的情况下,剪力墙下做独立基础就可以满足承载力要求。但需要注意的是基底反力作用下,基础顶部双向短墙之间的混凝土会受拉,因此需要配置钢筋。
来源结构随手笔记,如有侵权请联系删除
0人已收藏
1人已打赏
免费3人已点赞
分享
地基基础