土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防应急照明和疏散指示系统一

消防应急照明和疏散指示系统一

发布于:2024-03-21 10:46:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

系统的分类和组成

系统的性能要求

1.系统的持续应急时间

 

【口诀:老姨十公底下儿,一下能抗一小时】

2.地面最低水平照度

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

(1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx。

(2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx。

(3)本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。

3.灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间

系统配电的设计

1.灯具配电回路的设计

2.应急照明配电箱的设计

3.集中电源的设计

 