土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防应急照明和疏散指示系统一

消防应急照明和疏散指示系统一

发布于:2024-03-21 10:46:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

系统的分类和组成

系统的性能要求

1.系统的持续应急时间

 

【口诀:老姨十公底下儿,一下能抗一小时】

2.地面最低水平照度

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

(1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx。

(2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx。

(3)本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。

3.灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间

系统配电的设计

1.灯具配电回路的设计

2.应急照明配电箱的设计

3.集中电源的设计

 

  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发

    感谢楼主无私的分享,很好的资料

    2024-08-28 08:32:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED消防应急灯接线实物图

所需工具: 改锥 。 1、首先使用改锥将LED消防应急灯下方的螺丝拧下来。 2、拧下螺丝后,就可以将LED消防应急灯的盖子打开。 3、打开盖子后,可以看到连接电源的两根火线跟零线。 4、将LED消防应急灯的控制板从LED消防应急灯面板上拆卸下来。 5、拆卸下控制板后,将控制板排线插入到LED消防应急灯的主板上。 6、控制板插入到主板后,将应急电源跟应急指示灯的线路连接起来。

回帖成功

经验值 +10