一、配置检查
1、灭火器是否放置在设计图纸规定的设置点位置。
2、灭火器的放置方式(落地、托架、挂钩等)是否符合设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷,并不出现松动、脱落、断裂和明显变形。
3、灭火器的铭牌是否朝外,并且器头宜向上。
4、灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求。
5、灭火器配置场所的使用性质,包括可燃物的种类和物态等,是否发生变化。
6、灭火器是否达到送修条件和维修期限。(按出厂日期及最近一次送修日期起计算)
7、灭火器是否达到报废条件和报废期限。 (按出厂日期起计算)
8、室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施。
9、灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡等影响取用的现象。
10、灭火器箱是否上锁,箱内是否干燥、清洁。
11、特殊场所(如潮湿、腐蚀、高温、低温场所)中灭火器的保护措施是否完好。

二、外观检查
1、灭火器的铭牌是否无残缺,并清晰明了。
2、灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全。
3、灭火器的铅封、销闩等保险装置是否未损坏或遗失。
4、灭火器的筒体是否无明显的损伤(磕伤、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)泄漏。
5、灭火器喷射软管是否完好、无明显龟裂,喷嘴不堵塞。
6、灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内。(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查)
7、灭火器的零部件是否齐全,并且无松动、脱落或损伤现象。
8、灭火器是否未开启,喷射过。
三、检查频次
灭火器一般按每月进行一次检查,以下场所每半个月进行一次检查:
(1)候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;
(2)堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
注:这里的检查并非日常的防火巡查,一些场所如公共娱乐场所(营业期间每2小时进行一次巡查)、消防安全重点单位(每天进行一次巡查)的巡查需按有关规定执行。

灭火器出厂三年要检修?山东消防这样回应

今年3月15日,中国消费品质量安全促进会发布了团体标准《灭火器产品维修、更换及售后服务》,其中对灭火器维修明确了“灭火器自出厂之日起,使用期限满3年应进行首次维修,当使用环境、防护要求等发生变化时,首次维修时间应适当提前”。标准发布引发了群众热议。


“我们店里的灭火器购买满三年了,我该不该去维修?”针对群众的讨论和疑问,近期,山东省消防救援总队予以统一回应:该标准为团体标准,属于推荐性标准,不具有强制性。该推荐性标准供灭火器使用者参考。
针对山东消防机构监督检查时,是否会将其作为检查依据?山东省消防救援总队回应,“有法可依、有法必依”是消防监督人员的执法基础,执法依据的是相关消防法律、法规和技术标准,国家标准、行业标准、地方标准、团体标准等都属于技术标准,标准是否强制实施,还要看标准是强制性标准还是推荐性标准。
 
 
针对日常检查中的灭火器要求,依据的是《消防法》以及国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008),但是2022年住建部、市场监管总局联合发布的国家标准《消防设施通用规范》(GB55036-2022),废止了《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)5.3.2条关于维修期限的相关要求,只是笼统规定“灭火器应定期维护、维修和报废。”对首次维修时间并没有具体要求。
针对灭火器的日常使用和管理,山东消防也提醒使用者要定期检查维护,出现压力不足、筒体变形受损、筒体出现锈蚀、软管老化等情况,要及时进行维修。当出现灭火器筒体锈蚀面积过大、表面有凹坑、筒体明显变形、机械损伤严重等需要报废的情况,《消防设施通用规范》(GB55036-2022)也进行了明确,同时还应该遵照水基型灭火器6年,干粉灭火器和洁净气体灭火器10年,二氧化氮灭火器12年的强制报废年限。