土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 边缘构件配筋的秘密

边缘构件配筋的秘密

发布于:2024-03-20 14:14:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

 剪力墙边缘构件的计算结果一般参考边缘构件简图进行配筋,边缘构件简图的配筋咋得来的?下面以剪力墙边缘构件简图中L型构造边缘构件和带端柱的边缘构件配筋面积的计算过程为例进行说明。




1)L型构造边缘构件

以某简单工程为例,其平面布置如图 1所示,Y向墙长700mm,X向墙长5000mm,墙厚均为300mm,其配筋结果如图 2所示,重点介绍“合并再调整”的配筋方式。


图片


图片

图2

对于剪力墙边缘构件结果,因其阴影区内可同时设置分布筋,且需要执行规范给出的构造要求等,因此其结果可直接在【计算结果】-【边缘构件】菜单下查看,而非【配筋】菜单下结果。【配筋】菜单下只给出墙端暗柱的计算面积,不包含分布钢筋,且未与构造取大,所以最终实配结果以【边缘构件】菜单输出为准。

图片

对于剪力墙暗柱的计算,程序默认按长度400mm计算其配筋,则两个暗柱长度至少是800mm,但实际情况墙肢长度不一定能满足800mm,当墙长小于800mm时,则程序会进行所谓“合并再调整”。以图 2所示工程“L”型边缘构件为例,利用程序的“边缘构件查改” 功能查看其配筋量,操作如图 3所示,其结果如图4所示。

图片

图3

图片

图4

图4中结果换算原则是用实际阴影区面积与计算阴影区面积的比例,作为调整系数,调整原配筋面积。X向墙长700mm,Y向墙长5000mm,墙厚均为300mm,则实际阴影区面积为3450 cm2,节点序号如图 5所示,17号节点阴影区计算面积为:300mm×400mm=1200 cm2,其构造配筋量为:

1200 cm2×1.2%=1440 mm2

16号节点边缘构件阴影区计算面为:

(300+150)mm×300mm+300mm×300mm=2700 cm2

其构造配筋量为:2700 cm2×1.2%=3240 mm2

综上,实际阴影区面积与计算阴影区面积比例为:3450/(1200+2700),调整前构造配筋量为:(1440 mm2+3240 mm2)=4680 mm2,则调整后实际配筋面积为

4140.00 mm2= (3450.0/3900.0×4680.00)

图片

图5

2)带端柱的边缘构件

为说明问题,以图6所示简单工程为例,下面手动校核图示中数字“25707.0mm2”的计算过程。

图片

图6

程序计算的原则是:墙的计算配筋与柱的计算配筋之和,与墙的构造配筋与柱的构造配筋之和取大。本模型墙柱计算配筋简图如图6所示。则柱与墙计算配筋之和为:(6414.1+5072.7)×2-314×4=21717.6mm2(其中柱单边配筋包含两个角筋面积,所以计算总配筋时要去掉重复计算的角筋)。

墙肢截面信息如图7所示,竖向分布筋配筋率为0.3%,暗柱长为400mm,钢筋合力点到构件边缘距离为250mm,墙厚为300mm。

图片

图6

则墙暗柱内竖向分布筋面积为:(400-250)×300×0.3%=135mm2

则边缘构件配筋面积为21717.6+2855.0+135.0=25707.6 mm2,与计算结果基本一致。

图片

图7


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,谢谢分享,鼓励支持能上传分享附件资料

    2024-03-20 16:42:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合墙配筋设计方法简介

现有剪力墙配筋设计大多采用分段式配筋方法,但该方法没有考虑到端柱与翼缘墙的贡献,导致某些情况的配筋不足或冗余。对于带边框柱或翼缘的剪力墙,YJK软件给出一种自动组合截面配筋方法。该方法按照组合截面进行配筋设计,而非对单墙肢进行配筋设计后组合。本文主要介绍该方法的原理和一些设计规则。 #

回帖成功

经验值 +10