土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋

剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋

发布于:2024-03-19 17:11:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,

图片

      剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。

      水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2  再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪力墙厚度为200,直径8间距200  配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。

      竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。

      Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑

      一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。

      规范规定:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2 ,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2  ,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2  ,刚好满足配筋率要求。 

      至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图”  一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,

图片 

(As=2440,1440可能不正常,As=939,452正常)
图片
第十五项 :
图片

      当然还要满足规范要求,《高规》7.2.17和7.2.18条规定。一般可采用SATWE计算结果里面的第二项的配筋文件(但要复核SATWE计算结果里面的第三项里的边缘构件计算面积),将构造配筋部分删除,剩下很少的计算配筋,对应墙体编号配筋即可。

      H1.5-4.5:1.5是墙水平分布筋的面积cm2,4.5是地下室外墙或人防外墙竖向钢筋的面积cm2。

剪力墙配筋输出符号说明:                                           *
*  Dt,Dl — 墙厚度、长度(m)                                         *
*  aa — 墙一端钢筋合力点到边缘的距离(mm)           *
*  As — 墙一端暗柱配筋面积(mm)                               *
*  (Icn)M,N — 暗柱配筋As的控制内力(kN,kN-m)       *
*  Ash — 墙水平分布筋配筋面积(mm)                          *
*  (Icn)V,N — 水平筋Ash的控制内力(kN)                     *
*  Uc — 墙轴压比                                                            *
*  (Icn)Nu — 轴压比的控制轴力                                      *
*     如果墙肢长度小于3倍的墙厚,则该墙肢按柱配筋:*
*  aa — 理解为保护层厚度(mm)                                       *
*  As — 理解为柱一边的配筋面积(mm)                          *
*  Ash — 理解为箍筋配筋面积(mm)                                 *
*  注:墙水平筋是指间距Swh范围内的配筋面积

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙基础插筋,按“隔二下一”还是“全部直锚”,标准是什么?

有这样一个棘手案例,在主楼基础钢筋对量过程中,咨询主张剪力墙基础插筋按“隔二下一”伸至基底,甚至主张按“全部直锚”。 更甚,人防墙亦主张按此节点对量。 而依据是16G101-3第64页,基础高度满足直锚,剪力墙基础插筋“隔二下一”伸至基底,如图1所示;当施工采取有效措施保证钢筋定位时,墙立筋“伸入基础长度满足直锚”即可,如图2所示。 ▲图1--16G101-3第64页 ▲图1--16G101-3第64页

回帖成功

经验值 +10