土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙基础插筋,按“隔二下一”还是“全部直锚”,标准是什么?

剪力墙基础插筋,按“隔二下一”还是“全部直锚”,标准是什么?

发布于:2024-03-19 17:10:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

有这样一个棘手案例,在主楼基础钢筋对量过程中,咨询主张剪力墙基础插筋按“隔二下一”伸至基底,甚至主张按“全部直锚”。

更甚,人防墙亦主张按此节点对量。

而依据是16G101-3第64页,基础高度满足直锚,剪力墙基础插筋“隔二下一”伸至基底,如图1所示;当施工采取有效措施保证钢筋定位时,墙立筋“伸入基础长度满足直锚”即可,如图2所示。

图片

▲图1--16G101-3第64页


图片

▲图1--16G101-3第64页


图片

▲图2--16G101-3第64页

人防墙依据是07FG01第61页,临空墙基础插筋“伸入基础长度满足锚固长度”即可,如图3所示。

图片

▲图3--07FG01第61页

如果按咨询主张,软件“节点设置”第6/7条,“隔二下一”伸至基底,选择“节点6”处理,如图4所示;“全部直锚”,选择“节点2”处理,如图5所示。

图片

▲图4


图片

▲图5

在此,打一个小埋伏,注意到图集与软件“隔二下一”伸入基础的长度没有,是多少呢?如图6所示;在此先放一放,大家思考一下,待基础插筋是否插底讲完后,再细讲!

图片

▲图6


图片

▲图6

在此做一个假设,如果图纸设计未绘制基础插筋详图情况下,以一栋503平米的主楼为例,按照基础插筋“全部伸至基底”,与咨询“全部直锚”,做一个对比分析。

“全部伸至基底”,钢筋总重量23.98吨,如图7所示;

“全部直锚”,钢筋总重量21.86吨,如图8所示;

二者对比,剪力墙钢筋总重量相差23.98-21.86=2.13吨。

图片

▲图7


图片

▲图8

如此一栋主楼基础墙插筋,不考虑其他精算策划,仅“全部伸入基底”与“全部直锚”,一个节点设置竟相差2.13吨?

如此情景,该如何破局?

剪力墙基础插筋,难道要“全部直锚”?

咨询的主张是否合理呢?

强调第1点,基础插筋“全部直锚”是否可行?

基础插筋“全部直锚”是有前提条件的,即“施工采取有效措施保证钢筋定位时”,如图9所示。

图片

▲图9--16G101-3第64页

在大筏板浇筑中,混凝土流动如此之大,如何保证钢筋定位?

只能部分或全部伸至基底,绑扎在基础底板上,才可保证钢筋定位;图集“隔二下一”伸至基底,正是基于此考虑。

如此,“全部直锚”已不可行;只能在“隔二下一”伸至基底与“全部伸至基底”,二者中做选择。

强调第2点,“隔二下一”也是有前提的,即基础高度满足直锚;当基础高度不满足直锚时,仍需“全部伸至基底”,如图10所示。

图片

▲图10--16G101-3第64页

那么,基础满足直锚时,剪力墙基础插筋,难道要“隔二下一”伸至基底吗?

非也!首先,我们将剪力墙区分一下,分为两种类型,即“人防图配筋墙”与“民用图配筋墙”。

先说,人防图配筋墙,即按人防图纸配筋的墙。人防图配筋墙基础插筋,难道要“隔二下一”伸至基础底吗?

非也!同样,依据07FG01第58页,人防内墙,仅承受自重,其基础插筋“全部伸至基底”,如图11所示;那么,还需承受防爆防化职能的临空墙/隔墙,难道要“隔二下一”伸至基础底吗?

图片

▲图11--07FG01第58页

显然,咨询依据图集07FG01关于人防墙基础插筋做法的理解,是不合理的!

如此,我们只能诉求比图集07FG01效力更高的人防行业标准或国标规范了。

我们先看人防行业标准RFJ05-2009,如图12所示。

图片

▲图12

依据RFJ05-2009第9/11页,所有人防墙,基础插筋“全部伸至基底”,如图13/14所示。

图片

▲图13--RFJ05-2009第9页


图片

▲图14--RFJ05-2009第11页

依据行业标准大于图集的要求,人防图配筋墙,应按照人防行业标准RFJ05-2009,基础插筋“全部伸至基底”。

在此,再打一个小埋伏,注意到人防墙的基础节点没有,弯折长度是多少呢?再仔细看,“见注3”是什么意思呢?如图15所示;在此先放一放,大家思考一下,待基础插筋是否插底讲完后,再细讲!

图片

▲图15

再说,民用图配筋墙,即按民用图纸配筋的墙。

民用图配筋墙,难道就要“隔二下一”伸至基底吗?

非也!我们先将民用图配筋墙,区分为“人防区民用配筋墙”与“非人防区民用配筋墙”,如图16所示

图片

▲图16

大家先思考一下,“人防区民用配筋墙”与“非人防区民用配筋墙”,为什么要区分开?有区别吗?区别是什么?

  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2024-03-21 12:33:21

    回复 举报
    赞同0

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

垂直筋的计算设置1

从这节开始我们讲剪力墙垂直筋的计算设置,垂直筋的计算设置行对比较多,那我们就一个一个来。 1、垂直筋与筏板相交处的设置 剪力墙垂直筋肯定是要锚如基础的,但锚固基础的具体长度,除了图集有规定外,有些有特殊要求的图纸也有具体的标注,如图1所示。 图1 图1是外墙,这个剪力墙的钢筋外侧钢筋锚固基础是一个搭接,内侧钢筋锚固基础是一个锚固,和图集剪力墙的算法不同,这个就属于特殊标注的,另外软件默认的算法也是按图集来的,也就是说这个必须在软件里进行设置,看一下步骤,如图2所示。

回帖成功

经验值 +10