土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 垂直筋的计算设置1

垂直筋的计算设置1

发布于:2024-03-19 17:09:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

从这节开始我们讲剪力墙垂直筋的计算设置,垂直筋的计算设置行对比较多,那我们就一个一个来。

1、垂直筋与筏板相交处的设置

剪力墙垂直筋肯定是要锚如基础的,但锚固基础的具体长度,除了图集有规定外,有些有特殊要求的图纸也有具体的标注,如图1所示。

图片
图1

图1是外墙,这个剪力墙的钢筋外侧钢筋锚固基础是一个搭接,内侧钢筋锚固基础是一个锚固,和图集剪力墙的算法不同,这个就属于特殊标注的,另外软件默认的算法也是按图集来的,也就是说这个必须在软件里进行设置,看一下步骤,如图2所示。

图片
图2

这是剪力墙的配筋,不是说直接设置,和定义也是有关系的。定义好了看一下画图的要求,如图3所示。

图片
图3

画图也是有要求的,只有这样,后面的设置才能顺畅,定义和画图完成以后,下面看设置,如图4所示。

图片
图4

这个墙属于特殊的,只是这个墙是这样标注的,不是所有的墙都是这样的,所以在设置的时候要单独设置,必须是选中的情况下,然后在属性的节点设置里点开,继续往下,如图5所示。

图片
图5

在图5里,点开第6条,在这里要说一下,为什么是选择左边的呢,就是因为我们在定义的时候外侧钢筋放在前面,画图的时候是顺时针方向,这样现在左边就是外侧钢筋,所以这个顺序一个都不能错,否则就设置的不对了。然后在点开以后没有直接能是搭接的节点,就选择五节点,这个节点是最接近图纸要求的,然后改成1.4LaE,1.4是怎么来的,就是根据我们前面讲过的接头率是50%,搭接就是1.4的锚固,或者这里直接输入具体的搭接数值也可以。这样就设置好了,确定以后汇总一下,结果如图6所示。

图片
图6

看公式里,锚固基础的就是1.4LaE,和图纸要求是一样的,那这样就可以了。下面看一下内侧钢筋的设置,其实和外侧是一样的,如图7所示。

图片
图7

也是选择墙,在属性里点开节点设置,点开第7调整,锚入的就是锚固,就不用再修改了。汇总一下看结果,如图8所示。

图片
图8

简单总结一下,只要是剪力墙锚固基础的设置,都是选择6.7条就行。

2、垂直筋在基础内弯折的设置

如图9所示。

图片
图9

这个图纸标注的弯折长度为150,也有些图纸要求是200、300或者其他的,其实都一样,和图集的规定不相同,那也要进行设置,如图10所示。

图片
图10

因为内外侧钢筋弯折相同,所以就不用看定义和画图,如果内外侧不同,就要看画图的方向。也是在节点设置里进行设置,设置如图11所示。

图片
图11

6.7条点开分别设置,不过设置的都是一样的。把弯折改成150就行。下面看一下结果,如图12所示。

图片
图12

结果和图纸要求相同。在设置的过程中,每次都看结果,做实际工程的时候也要这样,要看一下设置以后是否是自己想要的结果,这样重复几次,对自己做的东西就很有把握。今天的就分享到这里,下面进行一下总结:

1、进入筏板一个搭接;

2、进入筏板一个锚固;

3、基础弯折是一个具体数字。

对于图纸有特殊要求的,要在软件里找到相应的位置,进行设置,保证计算结果和图纸标注的相同。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙钢筋构造做法的力学逻辑

1 剪力墙的受力特点 在竖向荷载(恒、活荷载)和水平荷载(地震作用、风荷载)共同作用下,剪力墙为竖向悬臂型构件,整体或小开口整体剪力墙的墙肢为压、弯、剪共同作用的构件,而双肢或多肢开洞剪力墙的墙肢可能是压、弯、剪,也可能是拉、弯、剪共同作用的构件(后者出现的机会较少,在竖向荷载小于水平荷载产生的拉力时出现)。

回帖成功

经验值 +10