土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙墙身配筋换算

剪力墙墙身配筋换算

发布于:2024-03-19 16:53:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

已知:左右两墙均为300mm厚,计算参数中的墙身水平筋间距均为200mm

图片

图片

换算配筋:

1、左墙

H1.5(单位为cm?)表示此墙水平分布筋每200mm间距内需要配置的钢筋面积为1.5x100=150mm?。

换算成常用的钢筋表中每米板宽钢筋面积,则需150x1000/200=750mm?。

上式中,200为参数设置的钢筋间距,10001米板宽。

剪力墙墙身配双排水平钢筋,每排每米范围需要配置750/2=375mm?的钢筋,查表,10@200393mm?)满足。

容易验算,此墙的计算结果即为墙身的构造配筋。

2、右墙,选配双排10@150524mm?)或12@200565mm?)均满足。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙配筋值直接取计算值?这些情况下可能会有问题

首先我们需要知道,软件中的剪力墙是按照每一片墙肢单独计算进行配筋处理的,计算结果中既不考虑剪力墙的构造配筋,也不考虑多个剪力墙相交后的重叠。如果墙的配筋结果中输出为0,代表该墙肢配筋属于构造。 如下所示为剪力墙在配筋中输出的结果。 如果考虑剪力墙的构造、同时综合考虑竖向分布筋的配筋率及多肢剪力墙的合并,对于剪力墙最终配筋要按照边缘构件进行配筋处理。

回帖成功

经验值 +10