已知:左右两墙均为300mm厚,计算参数中的墙身水平筋间距均为200mm。
换算配筋:
1、左墙
H1.5(单位为cm?)表示此墙水平分布筋每200mm间距内需要配置的钢筋面积为:1.5x100=150mm?。
换算成常用的钢筋表中每米板宽钢筋面积,则需150x1000/200=750mm?。
上式中,200为参数设置的钢筋间距,1000为1米板宽。
剪力墙墙身配双排水平钢筋,每排每米范围需要配置750/2=375mm?的钢筋,查表,10@200(393mm?)满足。
容易验算,此墙的计算结果即为墙身的构造配筋。
2、右墙,选配双排10@150(524mm?)或12@200(565mm?)均满足。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
剪力墙配筋值直接取计算值?这些情况下可能会有问题首先我们需要知道,软件中的剪力墙是按照每一片墙肢单独计算进行配筋处理的,计算结果中既不考虑剪力墙的构造配筋,也不考虑多个剪力墙相交后的重叠。如果墙的配筋结果中输出为0,代表该墙肢配筋属于构造。 如下所示为剪力墙在配筋中输出的结果。 如果考虑剪力墙的构造、同时综合考虑竖向分布筋的配筋率及多肢剪力墙的合并,对于剪力墙最终配筋要按照边缘构件进行配筋处理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发