土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三联供工作原理

三联供工作原理

发布于:2024-03-18 14:42:18 来自:暖通空调/制冷技术

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

[复制转发]

1、三联供的分类  

这里所说的三联供是可以 提供空调、地暖和热水 三种功能的热泵机组。也称为三联供热泵、三联供空调、冷暖热水三联供、空调地暖热水三联供、空调热水三联供、热水空调三联供、空调地暖热水三用机、空调热水机、空调热水一体机、冷气热水机、空调热水器、三合一热泵等等,从中央空调角度来看, 三联供又被称为全热回收型中央空调。  

按照热源的来源不同,三联供分为空气源热泵三联供和地源热泵三联供。其中地源的产品又被称为水源热泵三联供、三联供地源热泵等,空气源热泵三联供也被称为空气能三联供、空气源空调热水机、空气源热泵三用机、等等。从用途上来分类,空气源热泵三联供分为家用空气能三联供和商用空气能三联供。也称为家用空调热水器和商用空调热水器。  

     

2、空气源热泵三联供的工作原理  

单独制热水时: 热水换热器配套的循环水泵工作,空调换热器的循环水泵不工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在翅片换热器中吸热,形成制热水过程。  

制热水兼制冷时: 热水换热器配套循环水泵工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机不工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷兼制热水过程。  

单独制冷时: 热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷过程。  

单独制热时: 热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中吸收热能,在空调换热器中放出热能,形 成制热过程。
 

     
空调热水三联供系统示意图
 

其中空调换热器在夏季作为制冷换热器,在冬季作为地暖换热器,为了配合不同水管路的流向,空调换热器水管路上需要有阀门来切换。  


3、空气源热泵三联供系统组成与运行过程  

三联供系统包括主机部分(含水泵,膨胀罐等)、室内末端部分(含线控器等)、室内地暖部分(含分水器和温控器等)、中央热水部分(含水箱、回水控制等)。  

三联供一般有“制冷”、“制冷兼热水”、“热水”、“制热”、“制热兼热水”五种模式。  

     

在需要空调和热水的情况下,设定 “制冷兼热水模式” 。在此模式下,当空调管道回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;当热水箱中水温低于50℃时启动“热水”运行,直到水温到达55℃(可设定)停机;当回水温度高于12℃同时热水箱中水温低于50℃时启动“制冷兼热水”运行,直到热水箱水温到达55℃或者空调回水温度低于7℃(可设定)停机。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境,开启热水龙头,就可以得到50-55℃的生活热水。  

在需要空调的情况下,设定 “制冷模式” 。在此模式下,当空调管道中的回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;热水功能不启动。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境。  

在仅仅需要热水的情况下,设定 “热水模式” 。在此模式下,当热水箱中水温低于50℃时启动“热水”运行,直到水温到达55℃(可设定)停机。在此模式下,开启热水龙头,就可以得到50-55℃的生活热水。  

     

在仅仅需要制热的情况下,设定 “制热模式” 。在此模式下,当空调管道中的回水温度低于40℃时启动“制热”运行,直到回水温度高于45℃(可设定)停机;热水功能不启动。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)或者启动地暖温控器就可以得到保持设定温度、温暖舒适的室内环境。  

在需要制热及热水的情况下,设定 “制热兼热水模式” 。在此模式下,当热水箱温度低于50℃时启动“制热水”运行,直到热水箱水温达到55℃停机;当空调管道或地暖管道回水温度低于40℃时启动“制热”运行,直到回水温度高于45℃(可设定)停机;当同时需要“制热”和“制热水”时优先启动制热水,直到热水达到设定温度后再切换到制热。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)或者启动地暖温控器就可以得到保持设定温度、温暖舒适的室内环境;打开热水龙头就可以获得50-55℃的生活热水。  