土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构垂直度

钢结构垂直度

发布于:2024-03-16 22:31:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

钢结构的施工测量及垂直度控制措施 

    装置钢结构施工过程中,测量工作主要有:柱脚板安装标高控制测量、搭设预制平台水平找准测量、柱子及框架的垂直度调整测量。标高测量采用水准仪,垂直度测量采用经纬仪或全站仪测量。为确保测量数据的准确性,测量仪器必须为检验合格的仪器,且在测量过程中要经常性检查仪器,当有质疑时必须送检验单位检验合格后方可使用。

    水准仪水平测量比较简单,只要懂得水准仪的使用方法,并找准基准点就能正确测量。下面详说下垂直度测量方法。 

    在柱底就位和柱底标高校正完成后,即可用经纬仪检查垂直度。方法是在柱身相互垂直的两个方向用经纬仪照准钢柱柱顶处侧面中心点(如图所示),然后比较该中心点的投影点与柱底侧面对应中心点的差值,即为钢柱此方向垂直度的偏差值。其值应≤H/1000 且绝对偏差当 H≤10m 时不超过 10mm,当 H>10m 时不超过 20mm。当视线不通时,可将仪器偏离其所在的轴线,但偏离的角度应不大于 15°,如视线被挡或由于场地狭窄,不便架设经纬仪时,可改为全站仪测量柱顶的三维坐标进行控制。安装钢框架过程中,在安装前在框架顶部位置设置与框架方向垂直的两条钢丝绳,钢丝绳常采用 φ16,垂直度调节时与钢架成 45°,用倒链的连接绑扎在已安装的梁、柱或基础上,倒链的型号为选用 3t/5t。 

图片



来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构基础交接

1  基础交接验收管理      在施工前必须进行基础交接验收,基础交接验收的要点为:      基础交接时,四周回填土应夯实完毕、在基础上应明显地画出标高基准线及基础的纵横中心线、基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷;基础相邻行(列)轴线距的允许偏差为±3mm;基础顶面标高的允许偏差为-20~0;地脚螺栓顶端标高的允许偏差为+20~0mm,中心位置(在根部测量)的允许偏差±2mm;两相邻地脚螺栓间距允许偏差为±2mm,螺栓中心与基础轴线距离偏差为±2mm,基础预留二次灌浆层厚度为30~50mm。 

回帖成功

经验值 +10