扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底
1、拆除脚手架前的准备工作应符合下列要求:
1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙体、支撑体系等是否符合构造要求;
2)应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;
3)应有单位工程负责人进行拆除安全技术交底;
4)应清楚脚手架上杂物及地面障碍物。
2、拆脚手架时,应符合下列规定:
1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下作业;
2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙整层或数层拆除后在拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙加固;
3)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先按JGJ 130-2001第6.4.2条第4款。第 6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。
3、卸料时应符合下列规定:
1)各构配件严禁抛掷地面;
2)运至地面的构配件应按JGJ 130-2001第8.1.2~8.1.5条的规定及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放