关于空调风柜送风,书本说克服管道阻力要依靠送风静压,为什么动压就不行呢?
该怎样理解静压-阻力-动压之间的转化?
谢谢!

全部回答(9 )

  • wonder5118
    建议大家多看一些空气动力学,

    或流体力学方面的知识!
    2005-03-02 19:06:02 来自 PC 评论 举报
  • gongguanglong
    其实动压和静压在一定程度上是可以相互转换的.比如在渐扩管时,流速减少,动压降低,有可能静压升高.但是在空调柜送风时,只能选择静压,因为要保证风量,系统的动压已经确定.