土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关站有三台进线柜,两台分段柜。请教怎么控制?

开关站有三台进线柜,两台分段柜。请教怎么控制?

发布于:2024-03-07 18:57:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KV开关站,有三台进线柜(1母、2母、3母),两台分段开关柜(采用备自投),两台隔离柜,设计院图纸没有说明控制方式。请教三台进线柜(1母、2母、3母),两台分段开关柜(采用备自投),两台隔离柜,怎么做二次控制?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kolapika
    kolapika 沙发

    首先,如果三条进线电源均供电,则正常运行时,两台母联开关都断开,三条母线各自分段运行;如果两条进线供电,则正常运行时,一台母联开关闭合;如果只有一条进线供电,则正常运行时,两台母联开关均闭合。

    以三条进线电源均供电为例:
    1、连接两个备自投的母线(比如2母),当其母线电压消失,判定为进线电源失电,切除10kV进线断路器;再按先1后3或者先3后1的逻辑,依次判断其它两条母线电压,当前者有电压时,对应备自投合闸,恢复2母供电;当前者没有电压,则继续判断后者

    2、其它两个只带一个备自投的母线,就是常规备自投逻辑,对应的两进线一母联采用“三取二”方式

    2024-03-08 15:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • liqing126
    liqing126 板凳
    请大家指教,谢谢了。
    2024-03-07 19:10:07

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机消谐装置的常见应用领域

各种电力系统的电容器组往往会因为电网频率变化、电压波动以及谐波等因素而产生谐振,导致电容器组发生损坏。为了解决这个问题,我们提出了一种新型的二次微机消谐装置,它可以在不需要对电容器组进行更换的情况下,有效地消除电容器组的谐振,提高电容器组的运行寿命。 那么,二次微机消谐装置究竟在哪些领域得到了广泛应用呢? 首先,在电力系统的电容器组无功补偿领域,二次微机消谐装置可以有效地消除电容器组的谐波损耗,提高电容器组的运行寿命。其次,在电力系统的发电、输电、配电等领域,二次微机消谐装置可以应用于电网频率变化、电压波动等情况的消谐处理,保障电力系统的安全稳定运行。

回帖成功

经验值 +10