疑问

土木吧

   多层钢框架板件宽厚比和梁下翼缘稳定选择执行《钢标》还是《抗规》?

图片

宽厚比

土木吧

    构件设计中选择执行《钢标》指按第6、7、8章进行强度、稳定计算。

    1 宽厚比控制局部稳定为人为指定的S等级,如S3-S4时,可能不满足《抗规》8.3.2条关于板件宽厚比的要求。

    2 按《钢标》6.2.7验算梁下翼缘稳定,即正则化长细比小于0.45时,不采取防止梁下翼缘失稳的措施,并不能保证《抗规》8.3.3梁受压翼缘的稳定。

    3 抗震设计时应不勾选执行《钢标》,软件将默认执行《抗规》。

    4 对于梁的受压翼缘通过计算不采取措施的方法,一是按照《抗规》8.3.3条文解释,验算梁长细比;二是根据《钢标》10.4.3梁塑性铰形成的截面条件,即满足正则化长细比不大于0.3的要求。该计算中梁上翼缘均应有混凝土楼板。

图片

图 抗震设计的钢框架