关于新风工况回风工况

发布于:2008-04-18 12:58:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟最近有一事不明 我看了YORK的样本是空调箱的
同样是4排管的 新风工况的冷量是21KW 回风工况的制冷量是11KW
然后水管的接口有4个 有2个34的 还有2个50的
看了技术表 有流量不一样 新风工况0.15L/S 回风工况0.28L/S
我就搞不懂了
这个事是老板问我的 我没答的上来糗大了
忘各位前辈给我分析一下 先谢谢了啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师92274
    学习了!!!
    2016-05-30 11:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • xlhjanus
    xlhjanus 板凳
    计算冷量可参考楼上的计算公式。焓差:在焓湿图上查出室内外的状态点即可得。注意这个公式的单位换算。
    得出结果后,一般直接查样本选型。如果更精确,则可查机组的性能曲线,进行修正。|(因为机组冷量是在新风工况:室外干球温度35度,湿球温度28度状态下得到的。)
    2016-05-29 17:09:29

    回复 举报
    赞同0