土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 荷载超限危大及超过一定规模的识别

荷载超限危大及超过一定规模的识别

发布于:2024-03-06 09:57:06 来自:建筑结构/结构资料库

来源:结构设计

|

作者:结构知识随笔

[复制转发]



1、集中线荷载(设计值)计算方法:

集中线荷载设计值=永久荷载标准值(钢筋砼自重+模板木方的自重)×永久荷载分项系数1.3+施工可变荷载标准值×可变荷载分项系数1.5(根据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018,第8.2.9条永久作用分项系数γG取1.3,可变作用分项系数γQ取1.5)。取一米长度计算, 钢筋砼自重=梁的截面积(㎡)×1m×25.5KN/m3(在计算集中线荷载时钢筋比重取值为1.5KN/ m3,砼取24KN/m3 。)模板木方的自重=梁截面模板(h+h+b)(m)×1m×0.5KN/㎡ (计算集中线荷载时取值为0.5KN/㎡)集中线荷载设计值按20KN/m取值,梁截面面积b×h,根据以下公式

集中线荷载=1.3×{b×h×25.5+0.5×(b+h+h)}+1.5×b×2.5≤20,得出b×h≈0.51㎡。即梁截面面积达到了0.51㎡时已属于超危工程,需要专家论证。

同理可得梁截面面积达到0.35㎡时属于危大工程。

2、施工总荷载(设计值)计算方法:

施工总荷载设计值=1.3×永久荷载标准值+1.5 ×施工可变荷载标准值(根据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018,第8.2.9条永久作用分项系数γG取1.3,可变作用分项系数γQ取1.5)施工总荷载设计值=分项系数1.3×永久荷载{(钢筋砼自重25.1KN/m3×板厚(h)×1㎡+模板木方自重0.3KN/㎡×1㎡ }+分项系数1.5 ×(施工均布活荷载2.5KN/㎡×1㎡) (在计算总荷载时,砼容重取24KN/m3 ,钢筋容重取值为1.1KN/m3)

施工总荷载设计值按15KN/㎡取值,根据以下公式计算板厚h

1.3×(25.1h+0.3)+1.5×2.5≤15KN/㎡,得出h=33cm,即板厚达到33cm时需要专家论证。

施工总荷载设计值按10KN/㎡取值,同理可得板厚达到18cm时属于危大工程。


  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了荷载超限危大及超过一定规模的识别,多谢了。

    2024-03-12 11:15:12

    回复 举报
    赞同0

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全网最具性价比的剪重比调整策略!

00        问题引发总结       临近春节假期时,大白被同事阿东和不撸接连问了两个剪力墙调模问题,一个项目在7度区另一个在6度区。有些恰巧的是,两者都是关于剪重比不足如何调整的问题。 这两个模型在X向上都有较多楼层的剪重比计算值未能达到规范最低限值要求。他们俩想改动结构方案但又受建筑功能限制而无从下手。

回帖成功

经验值 +10