支撑
土木吧
支撑只写一个耐火极限的,可能要违反强条了!
很多设计人,在钢结构图纸设计说明里,将钢结构构件耐火极限区分的有梁、柱、支撑、系杆几类,但支撑作为一类没有区分,可能违反强条。因为 《钢结构通用规范》GB55006第6.3.2条条文说明指出,柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。
节点耐火极限
土木吧
另外还得注意,节点也要注明耐火极限不低于 被连接构件中耐火极限要求最高者 。
《钢结构通用规范》GB55006第6.3.2条同时指出节点的耐火极限应与被连接构件中耐火极限要求最高值相同。
如果图纸没有特殊注明,施工单位搞错了,那责任就不好说了。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1148 人订阅
阅读下一篇
连续檩条,第二榀刚架内力增大10%!摘要: 通常我们会按刚架间距来计算刚架承担的荷载,相当于左右均分,但是在连续檩条模式下,檩条第二支座处弯矩更大,第二榀刚架分配的荷载更多,第二榀刚架的内力和变形有10%以上的增幅,采用按刚架间距平均分配荷载的方式会带来第二榀刚架安全度不足。分析模型参数:刚架选取实际项目的构件规格,所有刚架采用相同的标准榀,开间都是9米,为4连跨24米跨度刚架,抗风柱参与山墙榀刚架受力。屋面檩条规格C280x70x20x2.5,檩条跨度9m,檩条负荷宽度1.5m,均布荷载恒载0.3KN/m2,活载0.5KN/m2。 一跨檩条承担荷载标准值(0.3+0.5)x1.5x9=10.8KN,左右支座均分时单侧剪力5.4KN;一跨檩条自重0.087x9=0.78KN,左右支座均分时单侧剪力合计5.4+0.39=5.79KN。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发