暖通设计看似简单,实则是很多行业内的必备辅助,没了暖通的细枝末节,再好看雄伟的建筑都是一个没有灵魂的钢筋混凝土块……
因此今天,让我们来了解下暖通的12个必备知识点吧。
A: 做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。
Q4: 对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
A: 双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。
Q5: 容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
A: 容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。
Q6: 对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
Q7: 放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
Q8: 一个厂房采用流线型屋顶自然通风器,它的通风量要怎么计算呢?
A: 通风的目地一般有以下几种:降温,排除毒物或有害有味的气体,除湿。不知道你的厂房是哪一类。但计算方法基本一样,即用能量平衡或物量平衡方程求解。
Q9: 人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
A: 都需要设扩散室,因为建筑和暖通专业的口部设置原则是一防两密,一防就是指防冲击波,一般设置防护密闭门或悬板活门。两密是指两道防毒剂的设施,一般为密闭门或通风管上的密闭阀。防护密闭门既能防冲击波又能防毒剂,密闭门只能防毒剂。
Q10: 防火规范2014版里提到的,关于排烟管设置隔热层和不小于150mm间距的要求,是满足其中一条即可,还是两条均需满足呢?
Q11: 防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
A: 防排烟的比摩阻大约8Pa/m;空调的比摩阻大约4~5Pa/m,需要乘1.2,一般局阻为沿阻的20~30%。
Q12:
排烟管道和补风管道(或者其他有耐火要求的),如果大于等于1小时耐火极限,采取的措施是防火漆加硅酸铝板么,或者有其他措施?
A: 除了加硅酸铝板,外做岩棉隔热也是提高耐火的措施。