土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房空调制冷量应该如何计算?

机房空调制冷量应该如何计算?

发布于:2024-02-28 13:25:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
         
    在机房空调系统的设计和运维中,准确计算制冷量是确保系统高效、稳定运行的关键。本文将深入探讨制冷量的计算方法及其在不同类型机房中的应用。
     

 
一、 制冷量的计算方法      
         

制冷量计算是评估机房空调需求的基础。主要计算方法包括功率及面积法,考虑机房内设备发热量和环境热负荷。

公式:总制冷量(Qt) = 室内设备负荷(Q1) + 环境热负荷(Q2)

Q1 = 设备功率 × 1.0

Q2 = 0.12 0.18KW/m2 × 机房面积


 
二、精密空调唱错冷负荷估算      
         

精密空调场所如数据中心,其冷负荷估算需综合考虑设备热负荷、环境热负荷、照明、人员散热等因素。

估算示例:例如,一间100平方米的机房,设备总功率为20kW,墙体和天花板的热传导为5kW,窗户的热辐射为2kW,则总冷负荷约为27kW。若机房常有5名工作人员,那么人员散热负荷约为500W。  

为了详细说明如何计算建筑结构的热传导对机房冷负荷的影响,我们可以考虑一个实际例子:

估算示例: 假设一个机房有以下特点:

  • 墙体:双层砖墙,总厚度为 30cm      

  • 地板:混凝土,厚度为 10cm      

  • 天花板:石膏板,厚度为 5cm      

  • 机房面积: 100 平方米,高度 3 米。      

每种材料的热传导系数( λ )通常可以从建筑材料手册中获得。例如,假设砖墙的热传导系数为 0.6 W/m·K ,混凝土为 1.4 W/m·K ,石膏板为 0.25 W/m·K

接下来,我们 使用热传导公式 Q = U * A * ΔT 来计算每个部分的热传导量, 其中:

  • Q 是热传导量( W ),      

  • U 是材料的热传递系数( W/m2·K ),      

  • A 是表面积( m2 ),      

  • ΔT 是室内外温差( K )。      

U 的计算公式是 U = 1 / (d / λ) ,其中 d 是材料厚度( m ), λ 是热传导系数。

通过计算每个部分的热传导量并加总,我们可以得到整个机房的总热传导量,从而估算出冷负荷需要。这种计算方法提供了一种更精确地评估机房制冷需求的方式。


三、UPS机房空调选项计算      
         

针对 UPS 机房,空调选型计算需基于机房特定的热负荷条件,包括设备功耗、机房面积及热负荷密度。

估算示例:

假设一个 UPS 机房的设备总功耗为 50kW ,机房的面积为 100 平方米。根据热负荷密度的概念,如果我们假定热负荷密度为 20W/ 平方米,那么由于机房面积的热负荷为 100 平方米 * 20W/ 平方米 =2000W 2kW

综合考虑设备功耗和由面积产生的热负荷,总热负荷为 50kW + 2kW = 52kW 。因此,需要选择至少能提供 52kW 制冷量的空调系统。为了确保冗余和可靠性,可以考虑安装额外的制冷量或选择 N+1 配置的空调系统。


 
四、IDC机房空调选项计算      
         

IDC 机房的空调选型计算更加复杂,涉及机柜数量、单台设备占用面积以及环境热负荷系数。

Q: 在IDC机房中,如何平衡空调系统的冗余和效率?A: 可采用N+1或更高冗余配置,同时考虑空调系统的能效比(EER)或季节能效比(SEER)。  

估算示例:

假设一个 IDC 机房需要总制冷量为 100kW 的空调系统。为了保证冗余,可以采用 N+1 配置,即安装能力总和超过所需制冷量的空调。例如,安装三台每台制冷量为 40kW 的空调,总制冷量达到 120kW ,超过需求的 20kW 作为冗余。

同时,考虑到效率,应选择高能效比( EER )或季节能效比( SEER )的空调系统。如果每台空调的 EER 3.0 ,相比 EER 2.5 的空调,在相同制冷量下能耗更低。这样既保证了系统的可靠性(通过冗余配置),又提高了能效(通过选择高 EER 的空调)。

通过这种方式, IDC 机房的空调系统既能保证在一台设备出现故障时仍能维持正常运作,又能确保在正常运行条件下的能效最优化。


五、工艺车间洁净空调负荷计算      
         

在计算工艺车间洁净空调的负荷时,我们需要综合考虑多个因素,如车间内的设备发热量、人员产生的热量、照明设备、外部环境热负荷,以及车间内空气洁净度的要求。以下是一个具体的计算示例:

假设一个工艺车间面积为 200 平方米,高度为 3 米。车间内有发热设备,总功率为 30kW 。车间内平均有 10 名工作人员,每人产生的热量约为 100W 。车间的照明设备总功率为 5kW 。假设外部环境热负荷为 10kW ,且车间需要维持一定的空气洁净度,增加额外的 5kW 负荷以保持空气流动和过滤。

总热负荷计算如下:  

  • 设备发热量: 30kW

  • 人员热量: 10 × 100W/ = 1kW

  • 照明热量: 5kW

  • 外部环境热负荷: 10kW

  • 空气洁净度维持: 5kW

总热负荷 = 30kW + 1kW + 5kW + 10kW + 5kW = 51kW

因此,该工艺车间需要至少 51kW 制冷量的空调系统。根据实际需要,可能还需要考虑一定的冗余配置,以确保在高负荷时段或设备故障时也能维持适宜的工作环境。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二管制与四管制空调的控制

1. 二管制:供冷供热合用同一管路系统。 2. 四管制:供冷、供热的供、回水管分开设置。 四管制为热水供回水,冷水供回水分别设置。二管制为冷热水共用。四管制风机盘管有热盘管和冷盘管。二管制风机盘管只有共用盘管。 3. 二管制控制方案与四管制控制方案的区别 二管制控制方案是由温控器与三线制电动阀组合控制,由温控器设定温度与测量温度之间的对比来给电动阀开/关阀信号。

回帖成功

经验值 +10