土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 二管制与四管制空调的控制

二管制与四管制空调的控制

发布于:2024-02-28 13:23:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

1. 二管制:供冷供热合用同一管路系统。

2. 四管制:供冷、供热的供、回水管分开设置。

四管制为热水供回水,冷水供回水分别设置。二管制为冷热水共用。四管制风机盘管有热盘管和冷盘管。二管制风机盘管只有共用盘管。

3. 二管制控制方案与四管制控制方案的区别

二管制控制方案是由温控器与三线制电动阀组合控制,由温控器设定温度与测量温度之间的对比来给电动阀开/关阀信号。

而四管制控制方案由温控器与冷水阀与热水阀组合控制,制冷模式下,热水阀处于关闭状态,不受控制,除非温控器把模式转换成制热模式时热水阀才受控;相反制热模式下,冷水阀处于关闭状态,不受控制,除非温控器把工作模式调换成制冷模式时冷水阀才受控。当然此控制方案只能使用二管制电动阀。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7种空调机组的秘密:原理动图展示,让你秒懂!

  0     1 冰蓄冷空调 冰蓄冷空调 ( Ice Storage Air Conditioning System )是一种利用夜间电力低谷时段储存冷量,白天用电高峰时段释放冷量的空调技术。这种技术通过在电网负荷低谷时(如深夜)运行制冷设备,将电能转化为冷量储存在冰块或者冷冻水中,然后在白天电网负荷高峰时,将储存的冷量释放出来,供给空调系统使用,以降低电力高峰期的空调用电负荷,达到节约电费、平衡电网负荷和提高空调系统能效的目的。