一、系杆与梁、柱节点连接方式的选择
1.1 系杆的作用:传递纵向水平力。
1.2 系杆连接板是否外伸对受力没有任何影响。
1.3 连接板边缘与梁、柱翼缘平齐,方便运输。
1.4 连接板 外伸 出梁、柱翼缘外,方便安装。
“幸福老师”曾讲过一个关于框架结构,主梁上的次梁连接板未外伸出梁翼缘外(次梁腹板伸入主梁翼缘内,截图节点2),导致现场部分次梁无法安装的问题,为了方便安装建议次梁的连接板外伸出主梁翼缘外(截图节点3)或者采用双连接板(截图节点4),如果考虑运输问题,“幸福老师”给出了一个解决办法,这部分连接板,采用现场焊接的方式。
系杆的现场安装也存在同样的问题,亲眼目睹过为了安装柱头系杆,需要用吊车去拉拽柱头,才能让系杆放置于柱翼缘内的情况。
16G519多高层民用钢节点详图
二、系杆连接节点 做法
2.1 系杆节点做法一:
屋面梁下翼缘需要设置约束支撑的位置与屋面系杆平面位置重合, 隅撑无法与屋面檩条连接时,将隅撑上端连接在系杆上。
2.1.1 系杆连接板外伸:
2.1.2 系杆连接板不外伸:
2.2 系杆节点做法二:
很多时候为了降低用钢量,结构设计过于经济,很多项目梁柱节点域都需要设置斜向加劲肋。
2.2.1 需要设置斜向加劲肋的相关规范条文
2.2.1.1 GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 10.2.7-3
条文:
条文说明:
2.2.1.2 GB 50017-2017 钢结构设计标准 12.3.3-4
条文:
条文说明:
2.2.1.3 图集 20G108-3 12-3
2.2.2 关于斜向加劲肋的摆放位置
2.2.2.1 钢结构设计手册(第四版)图10.3-9
2.2.2.2 图集 19G518-3
2.2.2.3 图集 04SG518-2
前面四个截图,斜筋板的放置位置,不方便焊接,会导致焊缝交汇重叠。
可以参考下方截图的放置方式和位置,以避开焊缝相交重叠为宜。 参考 07SG518-4 02SG518-1 给出的间距100mm。
2.2.2.4 图集 04SG518-2
2.2.2.5 图集 07SG518-4
2.2.2.6 02SG518-1
2.2.3 系杆连接板外伸:
柱头有斜筋板的情况,对应上方截图,在斜筋板上方设置系杆连接板的情况,也可以将系杆连接板上下通长设置,如下方截图所示,重叠部分系杆连接板开槽,但这种做法,系杆连接板外伸长度要加大, 似乎 意义不大。
2.2.4 系杆连接板不外伸:
对应上方三维截图的连接方式,因为有斜筋板,没办法做连接板不外伸的连接。
2.3 系杆节点做法三:
斜筋板兼系杆连接板。
这是本人比较倾向的一种做法,节省材料,节约成本,不管系杆连接板是否外伸,系杆连接板与斜筋板合二为一,简单,方便。
2.3.1 钢结构设计手册(第四版) 图10.4-7
2.3.2 图集 07SG518-4
2.3.3 系杆连接板外伸
2.4 系杆节点做法四:
系杆连接板竖直放置,不外伸,设计图中最常见的一种连接节点。
2.5 系杆节点做法五:
咨询过几位老师,这个节点的问题在于斜向加劲板断开了,应该将斜向加劲板通长,系杆连接板和梁柱节点加劲肋断开。
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.48 万条内容 · 1147 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发