土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土养护怎么做才算到位?标准总结!

混凝土养护怎么做才算到位?标准总结!

发布于:2024-02-27 10:22:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


















混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。



基本要求


1、采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配置的混凝土,不应小于7天;采用其他品种的水泥时,养护时间应根据水泥性能确定。
2、采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配置的混凝土,不应少于14天。
3、抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不应少于14天。
4、后浇带混凝土的养护时间不应少于14天。
5、地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱,宜适当增加养护时间。
6、混凝土强度达到1.2MPa之前,不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。

混凝土强度达到1.2MPa的时间估计(h)

7、同条件养护试件的养护条件应与实体结构部位养护条件相同,并应妥善保管;如放置在专用钢筋焊接笼内,并上锁。



 

同条件试块入笼养护

混凝土养护方式、范围及要求


1、养护方式:洒水养护


适用范围:所有现浇混凝土工程或预制工程。
养护要求:洒水养护宜在混凝土裸露表面覆盖麻袋或草帘后进行,也可以采用直接洒水、蓄水等养护方式,洒水养护应保证混凝土表面处于湿润状态;当天温度低于5°C时,不宜采用洒水养护。覆盖养护结束尚未达到养护时间要求时,可采用洒水养护方法直至养护结束。

混凝土洒水养护  


2、养护方式:覆盖养护


适用范围:楼板、梁、筏板、墙柱、基础大体积混凝土等现浇结构。
养护要求:覆盖养护宜在混凝土裸露表面覆盖塑料薄膜、塑料薄膜及麻袋、塑料薄膜及草帘进行,塑料薄膜应紧贴混凝土裸露表面,塑料薄膜内应保持凝结水;覆盖物应严密,覆盖物的层数应按施工方案确定;基础大体积混凝土裸露表面应采用覆盖养护方法,当混凝土浇筑体表面以内40-100mm位置的温度与环境温度的差值小于25°C时,可结束覆盖养护。

混凝土覆盖养护


3、养护方式:喷涂养护


适用范围:墙、柱及预制工程等构件。
养护要求:应在混凝土裸露表面喷涂覆盖致密的养护剂进行养护;养护剂应均匀喷涂在结构构件表面,不得漏喷,养护剂应有可靠的保湿效果,保湿效果应通过试验检验;养护剂使用方法应符合产品说明书的有关要求。

混凝土喷涂养护


冬期混凝土养护测温要求



1、混凝土养护期间的温度测量规定:


(1)受冻临界强度之前应每隔4h~6h测量一次;
(2)混凝土在达到受冻临界强度后,可停止测温;

(3)大体积混凝土养护期间的温度测量应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的相关规定。


2、冬期混凝土养护温度的测量方法规定:


(1)测温孔应编号,并应绘制测温孔布置图,现场应设置明显标识。
(2)测温时,测温元件应采取措施与外界气温隔离;测温元件测量位置应处于结构表面下20mm处,留置在测温孔内的时间不应少于3min。

(3)采用非加热法养护时,测温孔应设置在易于散热的部位;采用加热法养护时,应分别设置在离热源不同的位置。


冬期混凝土养护测温


凝土养护时间总结


   
1
普通混凝土

   


   
(1)对已浇筑的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后的8~12h内)开始自然养护。
(2)混凝土试件标准养护龄期为28d,检测其抗压强度。
(3)混凝土浇筑完毕:   ① 12h内加以覆盖并保湿养护。   ② 浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普硅水泥、矿渣水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的,不得少于14d。

(4)整体面层施工后,养护时间不应少于7d,抗压强度达到5MPa后方准上人行走。


2
防水混凝土

   


   

终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。


3
后浇带

   


  (1)应在混凝土浇筑完毕后的12h内对混凝土加以覆盖进行保湿养护。
(2)后浇带至少保留28d,并保持至少15d的湿润养护。

(3)后浇带的防水施工: ① 两侧混凝土龄期应达到42d; ② 养护时间不少于28d。

4
        体积混凝土

   


  (1)大体积混凝土,保湿养护的持续时间不得少于14d。

(2)大体积混凝土: 当采用普通硅酸盐水泥,养护时间不得少于14d; 当采用矿渣水泥,火山灰水泥养护时间不得少于21d; 防水混凝土终凝后,应立即进行养护,养护时间不得少于14d。


5
喷射混凝土

   


   
(1)喷射混凝土终凝后2h后养护,养护时间不得少于14d。

(2)气温低于5℃时,不得喷水养护。

  • xrh67
    xrh67 沙发

    混凝土养护内容讲的好详细 。

    2024-02-28 11:50:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

禁止塔吊吊挂泵管进行混凝土浇筑作业!该地发文

  贵州省住房城乡建设厅 关于禁止使用塔式起重机吊挂泵管进行混凝土浇筑作业的通知 各市(州)住房和城乡建设局,贵安新区城乡建设局,各有关单位:  近年来,部分省份建筑工地在混凝土浇筑作业中,违章指挥、 违章操作,使用塔式起重机吊挂泵管进行混凝土浇筑,导致发生多起人员伤亡的生产安全事故。此类违章行为极易引发塔式起重 机倒塌等事故,危害程度大,我省建筑工地也不同程度存在。为 认真吸取事故教训,坚决遏制此类重大安全事故隐患,根据住房 城乡建设部安全生产治本攻坚三年行动要求和有关规程,决定在 我省禁止使用塔式起重机吊挂泵管进行混凝土浇筑作业,具体要求如下。

回帖成功

经验值 +10