土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 《防火通规》:普通电气线路在一定条件下可不穿管保护

《防火通规》:普通电气线路在一定条件下可不穿管保护

发布于:2024-02-22 22:27:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

《建筑防火通用规范》已于2023年6月1日实施, 相较于GB50016-2014,通规GB55037-2022,10.2将非消防电气线路室内明敷的有关规定升级为强制性条文,虽然更加原则化,其实“防火性能或防火保护措施”在相关规范中都有明确的要求,同时与电气通规GB55024-2022有关条文相协调。
10.2.3 电气线路的敷设应符合下列规定:
1 电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受高温作业影响的部位,不应直接敷设在可燃物上;
2 室内明敷的电气线路,在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体内敷设的电气线路, 应具有相应的防火性能或防火保护措施;
3 室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处应采取防火分隔措施,防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h,门应采用甲级防火门。

本条集成了原 GB50016-2014、GB51348-2019等条文
GB50016-10.2.3【非强条】   

 
配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。  

 
配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时, 应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。  

 
(木结构建筑)第11.0.9条【强条】管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时,应采取防火保护措施,与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。  

 
 住宅建筑内厨房的明火或高温部位及排油烟管道等,应采用防火隔热措施。  

GB51348-8.7.3电缆在电缆沟、隧道或共同沟内敷设时,应符合下列规定:
9 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙。电缆隧道进入建筑物及配变电所处,应设带门的防火墙,此门应为甲级防火门并应装锁。

电气通规GB55024-2022的6.1布线系统设计,同样有类似规定
6.1.1 电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定:
1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
2 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
3 在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时,应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

条文说明: 有可燃物的建筑闷顶和吊顶是指耐火等级为三级、四级的建筑物的闷顶和吊顶。有可燃物的闷顶和吊顶的建筑空间,防火要求高于非可燃物建造的闷顶和吊顶。如果在有可燃物的闷顶和吊顶内,配电线缆穿PVC导管或采用PVC槽盒布线,一旦建筑物发生火灾,易加速火灾蔓延。因此,要求电力线缆在这些建筑空间内采用不燃材料做保护,如采用金属导管、金属槽盒布线,这是为了保证防火安全采取的措施。

《中国消防手册》所定义建筑内吊顶的可燃物包括: 木结构、木吊顶板、PV吊顶板、泡沫吸声板、PC聚碳酸酯板和膜材等。 非可燃物包括: 钢筋混凝土、轻钢龙骨、石膏板、铝扣板和金属扣板。

在有可燃物的闷顶和吊顶内敷设的电力线缆和照明线缆应采用金属导管或金属槽盒布线。 如果采用的电力线缆本身自带不燃材料的护套,可不采用金属导管或金属槽盒保护。

综合以上条文,也就是说在上述规定情况以外的,比如在没有可燃物的吊顶内、在不燃的墙体内、不在吊顶内等是可以不采取防火保护措施,不用穿管等即直敷布线,当然直敷布线也有相应要求。


GB51348-2019
8.2.1 直敷布线可适用于建筑配电线路改造及室内场所。
8.2.2 室内场所采用直敷布线时,应符合下列规定:
1 应采用不低于B2级阻燃护套绝缘电线,其截面积不宜大于6mm2;
2 护套绝缘电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护;
3 护套绝缘电线与不发热的管道紧贴交叉时,应加导管保护。
8.2.3 建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内或在易受机械损伤的场所不应采用直敷布线。
直敷布线是采用线卡将护套绝缘电线直接布设在敷设面上的明敷方式,   其使用场所已较为局限, 主要用于既有建筑改造工程中,电气照明及日用电器插座线路的明敷布线。 直敷布线所用的护套电线的阻燃级别不应低于B2级,旨在提高护套电线的质量,延长电线的使用寿命,防止绝缘过快老化引起漏电而引发电气火灾事故。电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护的规定主要是防范由于机械损伤或绝缘老化漏电导致电击事故。

由于有《消防法》第六十六条加持(电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处一千元以上五千元以下罚款。),对于有直敷布线电气线路的情况,不论场所、部位大小,一概穿管,对于电气防火来说,无疑是能够起到一定的作用,对于判定依据上也不会有太大的失误,应从严要求,况且有关行业标准要求普通设备供电线路明敷时应穿金属管或金属槽。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心耗电量计算

计算机房用电不用想都知道耗电率高,就按目前来说,我国大型数椐中心机房用电量比起先进国家差距比较大的, 机房用电分配是:IT占44%,制冷占38%以上(有甚至的高达50%),其余电源、照明占18%左右 。可以看出制冷耗电是影响PUE值的关键,是机房主要耗电设备。 本文介绍了数据机房耗电量计算,数据与现状可能有不同,供参考。 #1 机房工作站、存储等占地面积计算

回帖成功

经验值 +10