供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2157 人订阅
阅读下一篇
电缆选择与运行温度!有一台264KW的压缩机,最高运行电流528A。我选了2--YJV 3x120+2x70的电缆,托盘桥架敷设,开关为630A,整定630*0.9=567A。现场运行时电缆发热,但手能握住!甲方认为电缆小。我通过计算电缆载流量为:346*2*1.22*0.7=590.96346为30度时电缆载流量,1.22为30度电缆60度的矫正系数。0.7为桥架矫正系数。请各位指教是否选小了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句里面有大样!
回复 举报
回复 举报