有一台264KW的压缩机,最高运行电流528A。
我选了2--YJV 3x120+2x70的电缆,托盘桥架敷设,开关为630A,整定630*0.9=567A。
现场运行时电缆发热,但手能握住!甲方认为电缆小。
我通过计算电缆载流量为:346*2*1.22*0.7=590.96
346为30度时电缆载流量,1.22为30度电缆60度的矫正系数。0.7为桥架矫正系数。
请各位指教是否选小了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mayongmy1106
    mayongmy1106 沙发
    现场实际运行电流为472A时,电缆外皮温度48度。
    应该属正常运行。
    2008-04-21 11:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • mayongmy1106
    mayongmy1106 板凳

    我所采用的数据来自《电力工程电缆设计规范》GB50217-94
    2008-04-18 17:48:18

    回复 举报
    赞同0