土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 蒸压轻质隔墙板(ALC)施工工艺

蒸压轻质隔墙板(ALC)施工工艺

发布于:2024-02-08 10:09:08 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
材料要求
基本要求:
1、防火、隔声:选用预制内墙板时,其防火和隔声性能应满足施工图纸的要求。
2、防潮、防水构造:预制内墙板位于有防水要求的房间时(如卫生间、洗衣间等),应设置混凝土反坎。建议优先 采用预制混凝土反坎(与现浇楼板同期施工就位)。
3、抗震构造:预制内墙板顶端用U 型、L 型钢板卡及射钉与结构梁(板)固定。
4、电气专业预留预埋:仅允许在预制内墙板的孔芯部位预埋电管。立模浇筑成型工艺的预制内墙板,电气专业预 留预埋应在工厂加工完成。挤压成型工艺的预制内墙板,电气专业预留预埋可在现场完成。其中电管应通过墙板预留电管接驳洞口沿着墙板孔芯埋入墙板内。严禁在已安装完成的预制内墙板上开槽埋设电管。
5、排板原则:没有门洞口的墙体,应从墙体一端开始沿墙长方向顺序排板。对于有门洞口的墙体,应从门洞口开始分 别向两边排板。当墙体端部的墙板不足一块板宽时,应设计补板。补板宽度不应小于300mm。
6、严禁将电盒、过线盒、空调预留孔等设置在预制墙板板缝内。
7、使用两联或三联开关时,预埋电盒的宽度不应超过板宽的1/2。
8、位于结构梁下的门头板,应采用下挂的方式与主体结构一起浇筑成型。
9、小于300mm 的门边板应采用现浇钢筋混凝土。并宜与主体结构一起浇筑。
10、墙体长度超过4m 或墙体高度大于标准板的长度时,需进行专项设计,以保证墙体稳定性。
工艺优势:
1、提高建筑质量
1.1、ALC 板尺寸规整,平整度垂直度控制较好,工 艺上避免空鼓,有效减少开裂,后期维修费用较少。
1.2、ALC 产品作为墙体材料,比传统墙材可增加使 用面积3-5%。
1.3、ALC 产品墙体材料具有高效持久的保温、隔热 、防火性能,可节约取暖和保温能耗。
2、提高施工水平,定制化加工ALC 板材按设计定尺 加工,自动化生产,现场拼装而不需要现场浇注的构造柱、圈梁和过梁板。由于无现场湿作业,受扬尘治理影响较小。
3、有利于国家装配式政策ALC 板由于节能节土、节 水等特点,充分利用各种工业废渣或尾砂,保护生态环境,坚决贯彻了建筑业节能和可持续发展的国家战略。
施工工序
施工要求
基本要求:
1、有防水要求的房间(地下室、卫生间、厨房), 墙底部的反坎已施工完毕。表面必须浇筑平整,清理干净。
2、安装施工前应组织施工班人员认真学习施工方案 和施工流程,熟悉设计图纸,检查施工位置准确性,检查提升架的牢固可靠性,将安装位置的基层清理干净(基层平整度不应大于3mm/2m。如基层不满足以上规定要求时,可采用1:3 水泥砂浆找平处理。
3、墙板安装时,其产品龄期应超过养护周期。
弹线定位、构造定位
基本要求:
1、弹线、定位准备好施工工具, 用激光扫描仪和墨线在与墙板接触的结构上放好墙板安装定位线、门窗洞口定位线、预留通道位置线,并按板宽分档。第一张墙板确保完全固定且校正水平后才能继续后面的板材安装。
2、构件定位在已弹好线的结构面 上固定构件。
搬板、裁板
基本要求:
1、搬板,首先准备好施工工具。 然后再在墙板安装位置弹基线与楼板底或梁底基线垂直,一保证安装墙板的的平整度与垂直度等,并标识门洞位置。
2、裁板,当墙体安装高度和宽度 不足一块整版时,需使用电动切割机或裁刀去切割所需补版的高度或宽度。使用电动切割机时,为防止灰尘飞散,可喷水切割,但用水量应减到最少。
墙板安装
基本要求:
1、抹浆装板抹浆前应确保板材干 净无污染、松散物,抹浆应确保满浆。用撬棍将墙板从底部撬动并上下撮动,使板与板之间靠紧及使聚合物砂浆从接缝挤出,以保证板与板之间接缝饱满,然后刮去溢出墙板面的浆料,最后用木楔临时固定。对墙板进行平直度和垂直度校对调整后即可。
墙板平直、垂直校正、填缝
基本要求:
1、平直、垂直校正调整及校正以2 米直靠尺和激光水平仪检查。随装、随测、随调整,严禁安装后扰动。
2、填缝对墙板拼缝作适当修补处 理,过分饱满的用铲刮平,不饱满的进行填缝填平。底部灌缝前必须用水冲洗干净,灌缝必须密实、分二次灌缝。确保板与板之间接缝平整度误差小于2mm(确保抹腻子的要求)
开槽
基本要求:
1、墙板内埋设线管、开关插座盒 时,由机电单位根据设计要求一次性在墙板上画出全部强、弱电和给排水的各类线管槽、箱、盒的位置。不得在同一位置两面同时开槽开洞,且应在墙体养护至少三天后进行。如遇有墙体两侧同一位置同时布有线管、箱体、开关盒时,应在水平方向或高度方向错开100mm以上,以免降低墙体隔声性能。线管的埋设方式和规范请按相关要求进行。
2、开槽:在墙板上开槽,沿板的 纵向切槽时,避开主要受力钢筋。不宜沿板的横向切槽,当必须沿板的横向切槽时,板槽深度不大于1/3 板厚和30mm,宽度不大于300mm。底部与顶部不允许开横槽。
3、开槽时应弹线,并采用专用工 具开槽。敷设管线时可用管卡件将管线固定在墙上。敷设管线后应用墙板专用修补材料或水泥补平。
板缝防裂措施
板缝防裂措施:
1、板与板之间的缝隙、板与梁与 柱与墙之间的缝隙,由于工人施工质量的不确定性,以及考虑热胀冷缩等原因,因此板缝需要粘贴网格布。
2、入户门位置增设构造柱,防止 因】门长期扰动,导致开裂。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修施工图

返回版块

5143 条内容 · 159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装饰一线最常见的40例工程施工质量通病与防治措施

众所周知,由于装饰项目涉及图纸深化、材料下单、现场施工及管理、强制精修等多个方面, 各种“质量通病”在施工工程中经常发生,对工程质量影响很大,也是后期维修返工耗费人力物力财力等成本的一大原因。 本期分享 从装饰施工现场汇总的40例常见的顶/墙/地面质量通病并给出防治措施图文解析 ,供大家学习参考,希望能够帮助各位在项目的质量控制及管理中起到前期预防、消除隐患的积极作用。

回帖成功

经验值 +10