我家这边是老式居民楼,电气线路也是三相五线制,有一次擦洗排烟机,发现外壳带电,用万用表测量,一个表笔放在外壳上,另一个对地测量,约110V左右。然后去进线开关处测量零线对地电压也是110V左右,检查插座接地线也是接地了。这110V电压怎么来的,检查不出来,询问几家邻居也是发现了这个问题,无意接触上都被电过,报修检查也没检查出来什么故障,有的人说是三相不平衡造成的,这里请问专家是什么情况,如何处理?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 425 人订阅
阅读下一篇
北京照明学会建筑电气专业委员会高级研讨会结论汇总以“学术创见、追求卓越、创新科技、成果共享、务实求真”为主旨的“2023北京照明学会建筑电气专业委员会学术研讨会”在北京圆满召开。此次学术研讨会由北京照明学会建筑电气专业委员会主办,汇聚了行业设计、监理、施工领域的任元会、卞铠生、李俊民、陈谦、谢炜、韩帅、郑珊珊、徐华,以及建筑电气专业委员会委员萧宏、周卫新、颜钢文、赵刚、颜勇、申景阳、王振生、刘叶语、曹雪菲、任长宁、焦建雷、齐向勇、刘冉、林巨鹏、姚常胜、冀超、郑卫红、王友军、孟令超、吴长印、倪晓东、王薇、程文等40余位专家参会。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这应该是TN-S系统中某相线与地线的接地故障,且保护空开不带RCD功能,供电线路过长或故障处接触电阻较大,使得故障电流较小,无法达到热脱扣电流,导致该接地故障长期存在。一般是电线/电缆绝缘层老化或被破坏(如电转打孔到电线/电缆上),导致的相线与地线导通的接地故障。
将住户进线总空开断开后,再测量排烟机外壳故障电压。若降低到0V左右,则是该户内电气线路问题;若还是110V,则是其他住户或主线路问题。可用此方法排查故障范围。地线会传到故障电压,这是TN-S系统最大的问题。
无意接触被电过的区域,户内总等位联结或局部总电位联结没有做好,考虑到老楼,这种情况是无法避免存在的,当然也就存在电击死人隐患。如果等电位联结做好了,即使有此110V故障电压存在,也不会电击死人,这就是TN-S系统 总等电位联结的最大的优势。
回复 举报