以“学术创见、追求卓越、创新科技、成果共享、务实求真”为主旨的“2023北京照明学会建筑电气专业委员会学术研讨会”在北京圆满召开。此次学术研讨会由北京照明学会建筑电气专业委员会主办,汇聚了行业设计、监理、施工领域的任元会、卞铠生、李俊民、陈谦、谢炜、韩帅、郑珊珊、徐华,以及建筑电气专业委员会委员萧宏、周卫新、颜钢文、赵刚、颜勇、申景阳、王振生、刘叶语、曹雪菲、任长宁、焦建雷、齐向勇、刘冉、林巨鹏、姚常胜、冀超、郑卫红、王友军、孟令超、吴长印、倪晓东、王薇、程文等40余位专家参会。
会议由北京照明学会副理事长、建筑电气专业委员会主任萧宏主持,萧总对研讨会的主导思想及目的进行了简述:研讨会坚守科学严谨、客观验证的学术原则,充分尊重各位参会专家多维度的专业见解,广泛无差别分析、求证、采纳。
囿于空间、时间、文化、环境及科技认知深度和广度,诸多电气系统具有异质性的功能分化尚需重构,达成的结论并非唯一。
条分缕析建筑电气工程技术议题的本质性因素和客观规律,从研讨过程寻求电气工程技术逻辑自洽及共识,指导建筑电气安装工程施工安装,是本次研讨会的核心目的。
研讨会就建筑电气工程技术领域的专业议题进行了研讨,并达成如下基本一致的意见。
等电位联结与接地
问题1:TN低压配电系统内,辅助等电位联结(SEB)的基本概念?设置条件及具体做法?SEB应与区域内哪些导体和可导电部分相连接?
研讨结论:
1)辅助等电位联结(SEB)基本概念。
辅助等电位联结(SEB)是电击防护的附加防护措施之一;其作用是当回路或设备的线导体与外露可导电部分或保护导体间发生故障,保护电器未能按照规定时间切断该回路或设备线导体时,将外露可导电部分、外界可导电部分或保护导体间的异常电位差控制在安全特低电压范围内。
2)设置条件及具体做法。
(1)要件 ①:装1个或多个插座额定电流为63 A的回路或供电给固定连接用电设备额定电流为32 A的回路;要件 ②:装1个或多个插座额定电流为63 A的回路或供电给固定连接用电设备额定电流为32 A以外的回路;电气系统发生接地故障时,保护电器最长切断该回路电源或设备线导体时间应符合表1最长切断电源时间。
(2)人体与地电位间为低阻抗接触的场所,外界可导电部分对PE电阻小于等于45 kΩ时;
(3)可同时触及两个及以上固定式电气设备外露可导电部分,非电气装置组成部分的外界可导电部分间距小于等于2.5 m时;
(4)辅助等电位联结(SEB)涵盖电气装置的全部或一部分,或涵盖一台电气设备或一个场所。
3)辅助等电位联结(SEB)应与区域内下列导体和可导电部分相连接:
① 人员可同时触及的固定电气设备外露可导电部分及外界可导电部分,包括混凝土结构内主钢筋;
② 保护接地导体,即与所有电气设备和插座的保护接地导体(PE)连接;
③ 安装非安全特低电压供电的电动阀门的金属管道;
④ 住宅和旅馆客房的浴盆或淋浴洗浴间,公共洗浴、桑拿浴加热器房间内的外露可导电部分及外界可导电部分;
⑤ 游泳池、泳池水处理机房,喷泉场所和医疗场所;
⑥ 施工和拆除场所的金属平台、金属地板、金属罐,活动受限等特殊环境或其他标准中规定应设置辅助等电位联结(SEB)的特殊场所。
问题2:在TN - S系统中,当用电设备发生接地故障,导致电气设备外露可导电部分存在危险的电位时,有效消除电气设备外露可导电部分异常电位造成潜在电击风险的措施是什么?
研讨结论:
1)当TN系统发生接地故障时,回路保护电器在规定时间内自动切断电源,应符合下式要求:
Z s × I a ≤ U 0
式中:Z s —— 接地故障回路的阻抗,Ω;
I a —— 保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流,A;
U 0 —— 相导体对地标称电压,V。
2)当发生接地故障保护电器自动切断电源的时间不能满足要求时,应采用辅助等电位联结(SEB)等措施。
3)电气设备外露可导电部分与保护接地导体(PE)可靠连接,实现接地并提供返回电源中性点的低阻抗环路,使保护电器在规定时间内可靠动作。
问题3:独立的通风管井、水管管井内的竖向金属管道是否需要设置辅助等电位联结(SEB)?
研讨结论:
1)通风管、水管竖井内的金属管道没有必要设置辅助等电位联结(SEB)。
2)一类、二类、三类防雷建筑物,明敷设的垂直金属管道及类似金属物应在建筑物顶端和底端与防雷装置连接,包括但不限于伸出建筑物屋面的金属管道。
问题4:建筑内游泳池是否需要单独设置等电位联结?
研讨结论: 除SELV回路外,游泳池0区、1区、2区内电气设备应设置辅助等电位联结(SEB),采用电气分隔保护措施者除外,见图1游泳池辅助等电位联结(SEB)示意图。
问题5:保护等电位联结(总等电位联结MET,main earthing terminal)与进出建筑物的各类金属管道、导管是否可以采用结构钢筋代替专用 - 40 × 4热浸镀锌扁铁联结?具体要求是什么?
研讨结论:
1)可采用 - 40 × 4热浸镀锌扁铁联结,也可采用结构钢筋焊接、压力连接夹板等机械连接器联结,联结导体截面积应符合表2要求。
2)外界可导电金属部件、构件与结构钢筋采用焊接或压力连接夹板方式可靠联结。
3)联结后,保护等电位联结(总等电位联结MET)端子与金属管道等金属导体之间的阻抗应小于等于3 Ω,见图2建筑总等电位(MET)端子排联结示意图。
问题6:具有洗浴功能的卫生间内,采用非金属管输送进出水的金属器具、金属散热器是否需要纳入辅助等电位联结(SEB)?
研讨结论:
1)等电位联结不包括外界独立金属物;同一场所内的非金属管道(包括输送介质)连接的卫生器具、金属散热器等的直流电阻大于45 kΩ时,属于外界独立金属物,无需设置辅助等电位联结(SEB)。
2)据调查,北京地区市政水(15 ℃)电阻率约在1.45 kΩ·cm左右,供暖循环水(25 ℃)电阻率约在1.25 kΩ·cm左右,当采用高分子聚丙烯材料(PPR)等非金属材料管输送淋浴用水、冬季取暖用水时,通过水介质传导异常电位的几率极小。
3)对非金属管连接的散热器、厨房水槽及浴室水龙头等金属装置,实际检测的阻性状态结果表明,没有必要设置辅助等电位联结(SEB)。
4)当金属散热器安装在建筑结构承重墙体且临近电气装置时,不应忽视金属散热器与结构墙体内钢筋连接的可能性。
问题7:线路镀锌钢导管管箍连接、管箍两端跨接线的属性及主要影响因素?
研讨结论:
1)布线系统敷设的镀锌钢导管属于外露可导电部分,应与保护接地导体(PE)连接。
2)当连接处丝扣达3扣及以上时,经对镀锌钢导管多处跨接与否的电阻检测数据比较,电阻仅在0.2 mΩ范围内波动。
3)综上,镀锌钢导管跨接应优先考虑导管连接的可靠性,而非强调一定跨接导体及导体截面积要求。
问题8:金属风管、金属水泵管在柔性连接器处要求做跨接,金属风管、水管等外界可导电部分是否需要跨接?
研讨结论:
1)金属风管、水管等外界可导电部分通常不需要跨接。
2)依据安装环境、场景、空间条件确定,详见问题1设置辅助等电位(SEB)联结的原则。
问题9:强电井内周圈位置设置辅助等电位联结(SEB)有必要吗?
研讨结论: 强电井内周圈位置设置辅助等电位联结(SEB),需经设计参照GB 50054 - 2011《低压配电设计规范》有关规定复核确定,按设计要求进行。
问题10:从配电箱(柜)引出的非镀锌金属梯架、托盘、槽盒需要与保护接地导体(PE)汇流排连接,长度超过30 m的梯架、托盘、槽盒应增加与保护导体的连接点;至梯架、托盘、槽盒的保护接地导体(PE)的截面积如何选择?
研讨结论:
1)工程实践中,镀锌、非镀锌金属梯架、托盘、槽盒布线系统首端、末端均应与保护接地导体(PE)连接。
2)非镀锌金属梯架、托盘、槽盒本体连接板两端跨接铜导体的截面积不应小于4 mm 2 ;设计另行校核计算除外。
3)长度超过30 m的梯架、托盘、槽盒宜通长设置 - 40 × 4的镀锌扁铁。
防雷系统安装
问题11:建筑玻璃幕墙如何采取防雷措施?幕墙所有竖向金属龙骨是否需要贯通?横向金属龙骨是否需与竖向金属龙骨进行跨接?
研讨结论:
1)引下线相邻的所有竖向金属龙骨应贯通,顶端、底端分别与接闪带、接地极可靠连接。
2)防侧击雷范围内横向金属龙骨应水平贯通,且应与竖向金属龙骨及引下线可靠连接。
问题12:利用结构圈梁做均压环,土建施工的钢筋绑扎是否可视为结构圈梁已连成闭合环路?
研讨结论: 防雷系统允许结构钢筋采用绑扎方式,为了确保贯通需要,可在设定标高处沿建筑结构圈梁环周敷设 - 40 × 4的镀锌扁铁,镀锌扁铁连接采用焊接,形成均压环。
问题13:建筑屋面安装高度高于或等高接闪带的金属导管、金属槽盒、照明灯具、空调室外机等电气设施设备及永久性金属物,安装具体要求是什么?
研讨结论:
1)建筑物屋面金属导管、金属槽盒等布线系统,照明灯具、空调室外机等电气设施设备安装高度等高接闪带的,应与建筑物屋面防雷装置相连,原则上不需要另外安装接闪器;设计或建筑物有特殊要求除外。
2)金属导管、金属槽盒等布线系统,照明灯具、空调室外机等电气设施设备高度高于接闪带,在滚球半径保护范围外,除应与屋面防雷装置相连外,尚应安装接闪带、接闪杆等接闪器给予保护。
3)建筑物屋面永久性金属物可作为接闪器,并应与屋面防雷装置做电气相连。
问题14:建筑屋面电气装置外露可导电部分及外界可导电部分采用截面积BV - 6 mm 2 导线与接闪带连接,可否采用?
研讨结论: 不同情景应分别采取不同截面积导体,图3为LPZ 分区示意图。在LPZ B 或LPZ 1 非直接雷击区,即接闪器滚球半径保护范围内,雷击过程中导体可能通过部分雷击电流或感应电流,可采用截面积为6 mm 2 铜导体;在LPZ A 直接雷击区,即接闪器滚球半径保护范围外,雷击过程中导体可能通过全部雷击电流,应采用截面积为16 mm 2 铜导体。
消防电气安装
问题15:按GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》(2018年版)规定:当采用矿物绝缘类不燃电缆时,可以直接明敷。按此规定,燃烧性能为B 1 级的柔性矿物绝缘电缆(BTLY)是否允许在梯架或支架上明敷?
研讨结论: 柔性矿物绝缘电缆(BTLY)可在电气竖井、电气用房内梯架或支架明敷,其他区域不可在梯架或支架上明敷。
问题16:消防与非消防配电的电缆,一级负荷的两个配电回路的电缆能否在同一槽盒内敷设?设计标准是否有相应规定?
研讨结论:
1)非消防线路故障可能会影响消防负荷线路,消防与非消防供配电回路不允许共用槽盒。
2)二级及以上负荷两路电源或两回路电源不允许共用桥架、电缆沟;直埋敷设路由应单设,避免相互影响。
3)建筑物内总配电室及其电缆沟夹层内,包含建筑物从外部引入电源后再区分为双电源、消防、非消防电源的特定配电室、间、竖井;不具备将各回路分开条件的例外。
问题17:剩余电流式电气火灾监控系统由于正常泄漏电流而发出报警,线性、非线性负荷正常泄漏电流过大的原因何在?剩余电流火灾监控系统设置注意事项是什么?
研讨结论:
1)线性、非线性负荷产生泄漏电流的原因:
① 供、配电回路长度;
② 电缆敷设及电缆连接质量等因素;
③ 变频器、照明电子组件等非线性负荷,变频器及可控硅等元器件具有6脉冲泄漏电流大,12脉冲泄漏电流较小的特性,等。
2)剩余电流火灾监控系统设置注意事项:
① 配线回路及用电设备剩余电流应符合单台电器泄漏电流 ≤ 0.5 mA / A,不得大于10 mA的要求;
② 考量正常泄漏电流因素,合理确定剩余电流式电气火灾监控系统的报警值;
③ 结合实际状况,剩余电流火灾监控系统应设置在低压配电系统首端,即第一级配电柜(箱)的出线端;当供电线路正常泄漏电流大于500 mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
电气导管敷设
问题18:预埋在人防工程结构中的金属导管是否可以采用非镀锌焊接钢管?具体敷设要求是什么?
研讨结论:
1)穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的导管应选用管壁厚度不小于2.5 mm的热浸镀锌钢导管。
2)穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的动力、照明、通信、网络等各种电缆热浸镀锌钢导管和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理。
配电箱及照明驱动电源安装
问题19:公共建筑的区域配电箱是否允许安装在吊顶内?
研讨结论:
1)公共建筑的区域配电箱不允许设置在吊顶内。
2)配电设备布置遵循安全、可靠、适用等原则,应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。
问题20:吊顶内嵌入式LED灯具,驱动电源(Ⅱ类)是否可直接放在吊顶内?
研讨结论: 驱动电源(Ⅱ类)可以设置在A类燃烧特性建材吊顶内,设置在B 1 类燃烧特性建材吊顶内应采取绝缘隔离及防火隔热措施。
问题21:照明设备防护类别,设计是否应明确?当设计明确采用Ⅱ类灯具时,照明回路是否可以不连接保护接地导体(PE)?
研讨结论:
1)设计图应明确照明设备防护类别。
2)Ⅱ类照明设备回路应预留保护接地导体(PE);保护接地导体(PE)应敷设到照明设备及附件是出于用户在使用维护中可能用I类照明设备替代Ⅱ类照明设备的考量。
3)Ⅱ类照明设备预留保护接地导体(PE)不排除电磁兼容、电能质量等非电击防护的因素。
问题22:变配电室的照明电源能否取自就地设置的双电源箱?
研讨结论: 变配电室的正常照明一般兼做备用照明,照明电源可取自就地设置的双电源箱。
问题23:公共建筑设计要求消防控制室备用照明的持续供电时间 ≥ 180 min,采取哪些措施实现?
研讨结论: 双电源供电已满足要求。
施工电气安全
问题24:施工现场变频调速塔式起重机电气装置的回路是否按规定必须采用额定剩余动作电流30 mA、AC型剩余电流保护器(RCD)?具体防护措施是什么?
研讨结论:
1)由于变频调速塔式起重机的变频器运行机械负载、工作运行频率变化较大及不同型号、不同生产商原理设计差异,变频器实际工作中呈现6脉冲泄漏电流较大,12脉冲的变频器泄漏电流较小状态,泄漏电流最大值达150 mA。因此,塔式起重机变频器不适合按相关规范规定采用额定剩余动作电流30 mA、AC型剩余电流保护器(RCD)进行防护。
2)变频调速塔式起重机的电气装置发生接地故障时,应采用自动切断故障回路电源的保护电器进行保护。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 424 人订阅
阅读下一篇
常见问题问与答:照明配电回路要不要设保护接地导体(PE线)?照明配电回路要不要设保护接地导体(以下简称PE线)?这个问题不能一概而论,需要具体问题具体分析。有的情况下要设置PE线,有的情况则不用设。 I类灯具要接PE线 ,这类灯具已经预留了接地端子,或预留黄/绿PE线。因此这样的照明配电回路需要设置一根PE线。而II、III类灯具则不需要设置PE线,灯具上也没有接地端子,根本无法接PE线。 表1 灯具防触电等级
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发