土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计篇-高层混凝土结构(二)

设计篇-高层混凝土结构(二)

发布于:2024-02-04 16:18:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

前言

上期问到:对高层钢筋混凝土结构,是否需要进行偏心布置的平面不规则性判断,即任一层偏心率是否大于0.15?

答:不需要,此项偏心布置的判断主要是针对高层钢结构。

前文已经对高层混凝土结构的基本规定的部分内容做了介绍,接下来就抗震等级确定以及结构计算分析的要点进行分析。

抗震等级确定

高层混凝土结构的一个重点就是确定结构的抗震等级,抗震等级影响抗震措施的选择。

【抗震等级】基本条件审查

1、先看是A级还是B级高度

2、看是否甲乙类

3、看场地类别,一类(除6度设防外,允许降低一度确定抗震构造措施的抗震等级)

看场地类别,三、四类(7度(0.15g)按8度(0.2g),确定抗震构造措施的抗震等级;8度(0.30g)按9度(0.4g),确定抗震构造措施的抗震等级)

【抗震等级】其他条件审查

1、注意跨度不小于18m的框架(大跨度框架)

2、少墙框架,MF/M50%时,框架抗震等级按照框架结构,但仍然是框-剪中的框架,不按框架结构。

3、<60m的框架-核心筒结构,抗震等级按照框架-剪力墙结构采用。

4、部分框支剪力墙结构,高位转换(转换层在3层及3层以上),框支柱和剪力墙底部加强区的抗震等级提高一级。框支梁不提高。

5、底部带转换层的筒体,转换框架的抗震等级按照部分框支剪力墙结构采用。但体系上不是框支剪力墙结构,不执行高位转换抗震等级的提高。

地下室抗震等级

地下一层顶板作为上部结构嵌固部位

地下一层相关范围抗震等级同上部结构

地下一层以下抗震构造措施的抗震等级逐层降低一级,但不低于四级

【地下室抗震等级】地下一层以下不要求计算地震作用,也就没有抗震措施内力调整问题

【地下室抗震等级】相关范围,三跨或20米

地下室超出上部结构相关范围且无上部结构的部分

三级或四级

裙房抗震等级

裙房与主楼相连

相关范围以内按照裙房的抗震等级且不低于主楼抗震等级相关范围以外按照裙房的抗震等级

裙房与主楼分离

按照裙房的抗震等级

变形验算

1、弹性变形验算

位移角限值

【位移角限值】限值表适用于≤150m,≥250m限值1/500,之间线性插值

【位移角限值】钢支撑-混凝土框架位移角,按照框架和框架-剪力墙内插

【位移角限值】异形柱单独规定位移角限值规定(注意底部抽柱带转换层的特殊情况

计算方法

1)刚性楼板假定,CQC组合

2)考虑扭转耦联,不考虑偶然偏心

3)层间位移Δue,楼层竖向构件的最大水平位移差,不是质心位移,不是悬挑梁板位移

2、弹塑性变形验算

应进行弹塑性变形验算的条件

1)8度三、四类场地,或9度时,高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向排架

2)7~9度时,屈服强度系数<0.5的,钢筋混凝土框架和框排架结构

3)大于150m的结构

4)甲类和9度乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构

5)采用隔震或消能减震设计的结构

6)【弹塑性变形验算】屈服强度系数=(层受剪承载力(小震弹性,按实际配筋和材料标准值计算))/罕遇地震下楼层弹性地震剪力

7)【弹塑性变形验算】异形柱单独规定

弹塑性层间位移限值

图片

【弹塑性层间位移限值】注意修正

1)轴压比<0.4,可提高10%

2)柱全高箍筋构造,比《抗规》6.3.9大30%,可提高20%

3)累计提高不超过25%         

计算方法

1)≤12层,刚度无突变的混凝土框架、框排架结构;单层混凝土厂房:简化计算方法。

2)【弹塑性变形验算】简化计算方法,《抗规》《高规》规定不同,看清用哪本规范

3)其他结构采用静力弹塑性或者弹塑性时程分析

结构计算分析

1、一般规定

活荷载不利布置

活荷载≥4kN/m2.需考虑

整体计算未考虑,应适当增大楼面梁计算弯矩,放大系数1.1~1.3

整体计算要求

体型复杂、结构布置复杂、B级高度,应采用两个不同力学模型的软件进行整体计算

受力复杂构件配筋计算

应按应力分析结果校核配筋设计

施工过程影响的考虑

复杂高层、高度>150m高层,应考虑施工过程影响

2、框架梁负弯矩调幅

装配整体式框架

0.7~0.8

现浇框架

0.8~0.9

1)仅对竖向荷载下的负弯矩调幅

2)悬挑梁端负弯矩不能调幅

3)为保证框架梁跨中截面底钢筋不至于过少,其正弯矩设计值≥竖向荷载下按简支梁计算的跨中弯矩的一半

3、重力二阶效应的考虑

1)可不考虑的条件

图片

2)需要考虑的情形

图片

3)计算方法

有限元法计算


对未考虑的计算结构X增大系数

位移增大系数

弯矩和剪力增大系数

4、稳定性验算

图片

思考

【裙房抗震等级】裙房与主楼相连,主楼结构在裙房顶板对应的相邻上、下各一层是否需要加强抗震构造措施?


来源:惠讲建筑结构,如有侵权请联系删除



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计篇-高层混凝土结构(一)

前言 上期问到:对有粘结强度增强体复合地基,单桩分担的荷载是多少? 答:依据《地处规》7.1.5-2,单桩分担的荷载为。为单桩竖向承载力特征值与单桩承载力发挥系数的乘积。 《高规》规定,10层及以上或房屋刚度大于28m的住宅建筑和房屋高度大于24m的其他高层民用建筑为高层建筑;房屋高度指自室外底面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。 房屋高度计算时几种特殊情况:

回帖成功

经验值 +10