土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管系列三:维护保养与故障排除篇

风机盘管系列三:维护保养与故障排除篇

发布于:2024-01-31 09:56:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

 

风机盘管机组是中央空调系统中的末端设备,主要负责对处理过的冷热水进行空气冷却或加热,以达到调节室内温度的目的。以下是风机盘管维修保养与操作的一般要点:



   

一、维修保养步骤


     

1 )清洁保养:

  • 定期清洗过滤网,通常每月一次或视使用环境和空气质量而定,防止积尘堵塞影响风量和传热效率。

  • 清洁盘管翅片,使用专用清洗剂或温和的去污剂,并确保彻底冲洗干净,避免翅片表面有积灰、霉菌等影响换热效果。

  • 清理接水盘,检查是否有积水、杂质,防止排水不畅导致漏水。


 

2 )部件检查与维护:

  • 检查保温材料是否完好,如有破损应及时修补,以免能量损失过大。

  • 检查风扇电机运行状况,半年左右加注润滑油(根据实际型号和厂家建议),保证电机平稳、安静运行。

  • 确保冷冻水供水温度不低于5℃,热水供应温度不超过80℃,以防结露或过热损坏盘管。

  • 检查水管连接处及阀门是否存在渗漏现象,若有则需及时修复。

  • 排查送风口、回风口百叶窗是否正常开闭,无异物阻挡。


 

3 )电气安全:

  • 检查温控开关工作是否准确,线路连接是否紧固,避免电气故障。

  • 对于电动阀、电磁阀等执行器,确认其动作灵活且响应迅速。

  • 检查盘管电机情况,判断电机转速是否正常,温度是否正常,声音是否正常



   

二、具体维修操作及注意事项


     

(1)开启和关闭风机盘管时,应先启动风机运行一段时间后,再开启或关闭冷热水阀,避免因盘管内温度骤变产生压差冲击和噪声。

(2)在季节转换或长时间未使用前,应做好机组停机后的防冻保护措施,如排空系统内部水分等。

 

(3) 温控器检查维修:

打开温控器电源,检查开关键反应是否灵敏,正常则进行下一步检查。

如有异常,检查原因:

? 电源输入电压检查:

a) 首先,检测电源进线的输入电压是否正常。若输入电压异常,则应检查上级供电线路,并进行修复以恢复正常电压。

b) 若输入电压正常,需进一步检查输出至风机盘管部分的电压。如果输出电压也正常,那么问题可能出在下级连接线路。

c) 如果下级线路存在问题(如短路、断路或接触不良等),则需要更换有问题的线路。

d) 若下级线路检查无异常,则应使用万用表或摇表对电机进行电气测试,包括相间阻值和对地阻值,确保电机内部绕组没有损坏。

e) 如果电机本身的电气性能异常,例如电阻值不匹配或者存在短路现象,那么应当更换电机。

f) 若电机测试结果正常,但仍然存在输出问题,可能是温控器面板的故障导致,这时应更换温控器面板。

? 输出电压异常处理:

在输入电压正常的情况下,如果发现输出电压异常,无需逐步排查下级线路,可直接判定为温控器面板故障并更换新的面板。

? 制冷制热模式检查:

确认风机盘管在制冷和制热模式下的工作状态,同样按照上述流程对温控面板、线路和电机进行详细的检查与测试,逐个环节解决问题。

? 接线端子检查:

在解决以上问题后,还需仔细检查所有接线端子的状态,看是否有松动、变色、氧化等情况。若有此类异常,应紧固端子,确保电气连接可靠;严重情况下,需要更换损坏的端子排组件,确保整个系统的安全稳定运行。


 

(4) 水过滤器维修保养操作

? 关闭风机盘管的冷冻(热)水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水:

a. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻(热)水进出阀门完好,可继续做第二步工作;

b. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻(热)水进水阀门,用冲水的办法排去污物;

c. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻(热)水进出阀。拧紧冷冻(热)水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。

? 切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻(热)水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。

? 先打开冷冻(热)水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻(热)水出水阀门。

? 检查各阀门连接点,有无渗漏。a. 无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温;b. 有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保温层。

? 保温恢复时,凹陷处要添充实。有空气的地方就结冷凝水。

? 完工后要检查进、出水阀门一定是开启的,切勿忘记。


 

5 )阀门维修保养操作

阀门分为电动阀门(阀体和执行器组成)和手动阀门。

? 电动阀阀体维修检查:撕开保温检查阀体有无裂痕和漏水现象,如无异常,则恢复保温;如有裂痕或漏水现象,则需更换电动阀阀体;更换阀体时需要:

a、关闭进回水阀门,打开排气阀,使机组内的水排空;

b、找个容器放于电动阀下方,先用扳手打开软连接接口,使余水排净;

c、用一个管钳卡住水管,用扳手卡住电动阀阀体六棱处,管钳不要动,扳手反方向使力,拆除电动阀阀体;

d、拆除阀体上的对丝,重新缠绕麻绳和生料带与新阀体连接拧紧,注意新阀体的流水方向,对丝与箭头反方向处和新阀体连接;

e、重新连接对丝与软连接,注意软连接内胶垫要平整;

f、打开供水阀门,看新连接处有无漏水现象,如有漏水,按上述方法拆除重新安装;无漏水现象打开排气阀,直至排出水,关闭排气阀,打开回水阀门;

g、检查有无漏水现象,无漏水现象,恢复保温。

? 电动阀执行器维修检查:操作温控器开关,查看执行器动作是否正常,如有异常,手动操作阀柄,观察是否卡壳:

a、卡壳用木条敲打振动,不能恢复正常,更换新的执行器;

b、不卡壳,检查执行器电源是否得电,电源检查参照电气维修保养操作规程检查,排除故障,恢复执行器正常供电。

? 手动阀门检查:

a、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水。

b、 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作;

c、 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物;

d、 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,更换阀门。

注意:手动阀门漏水或阀门坏,需要更换阀门。方法如下:

关闭楼层区域供回水总阀门,打开排污泄水阀,排出系统管路内的水,按电动阀阀体维修检查方法更换手动阀门,排除故障后,恢复保温。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调热水控制板故障维修方法

中央空调热水控制板是空调系统中的重要组成部分,负责控制热水的供应和温度。然而,当热水控制板出现故障时,可能会影响到中央空调的正常运行,甚至会影响到室内温度的调节。煜信空调将介绍中央空调热水控制板故障的现象以及相应的维修方法。 一、中央空调热水控制板故障现象 1、热水控制板不显示:当中央空调系统运行时,热水控制板不显示任何信息,无法进行温度设定和调节。这可能会导致室内温度无法控制或无法达到预设温度。

回帖成功

经验值 +10