土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次负载与互感器的准确度

电流互感器二次负载与互感器的准确度

发布于:2008-04-17 22:21:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流


互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次电缆的截面选择

我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为 导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:采用1.5平方电缆时:0.0172×200/1.5=2.3欧

回帖成功

经验值 +10