土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 环网柜走出去的常见问题

环网柜走出去的常见问题

发布于:2024-01-30 10:10:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]


工作电压、绝缘电压

不同于国内12kV,欧洲、拉美等地区有17.5kV电压等级,工频耐受电压38kV,雷电冲击耐受电压95kV。另外24kV使用也非常普遍,工频耐受电压50kV,雷电冲击耐受电压125kV。澳洲以及东南亚等地虽然是12kV也要求雷电冲击耐受电压95kV。

对于SF6绝缘环网柜,国内普遍是24kV及以下都可以用,因此用于国外需求可以满足要求。而环保气体环网柜,则难度比较大。国内厂家都处于研发阶段,成熟产品不多。


 
?


户内户外

国外环网柜很多是直接应用于室外,不同于室内环网柜安装在户外箱内尺寸较大,国外客户要求紧凑型设计,一般直接采用环网柜侧板作为外壳,或者直接铁板等形式,尺寸小,重量轻。


户外环网柜需要考虑通风,至少环网柜需要空气流动以避免凝露。另外通风需要考虑风沙进入,导致机构受损。同时高温需要考虑,户外箱顶板如果与开关柜顶部太近,会造成开关过热,整体寿命受影响。


由于要求小型化,因此环网柜高度要低,一方面维护方便,另一方面便于集装箱运输,这样环网柜一般宽度不受限制,对于断路器柜断路器和三工位开关的布置就不能垂直布置,改位水平布置,整体高度降低,留出高度用于专门的二次自动化隔室,整体布置合理,强度高,可靠性好。



验电装置 

LUCY等公司通过一个装有接地排和触头的小门打开时,安装试验套管进行耐压试验;试验完成后,关上门,自动试验短接及接地。该方案简单,避免了拆卸工作,通过小门与开关之间的机械联锁保证小门只有关闭到位后,开关才能被分闸到隔离位置。且该方案断开距离更大,隔离耐压水平更高。


 
 
?

专用窗口的电缆耐压试验


马来西亚等地是在气箱下部安装有专用的接地(电缆室位于柜后独立隔室),都需要具备电缆耐压测试断口方便耐压,并提供快速方便合接地连接的功能。


    机械钥匙联锁

环网柜的开关间,及开关与盖板间,以及系统各开关、变压器之间的联锁,通常要求采用国际知名工业锁具如FORTRESS, CASTELL等品牌锁具。除非低压断路器锁定于隔离或分闸位置,否则不能触及中压侧接地开关和断路器;除非中压侧接地开关锁定于合闸位置,否则不能触及变压器。

如图7所示,环网柜内部,隔离/接地开关与电缆室门之间的钥匙联锁,电缆室盖板打开后,钥匙被锁定,不能拔出插入到隔离开关锁,即不能操作接地开关;只有盖板合上,钥匙才能拔出,去操作接地开关分闸。而系统角度,只有接地开关合闸,钥匙才能被取出,去开变压器箱的门,实现变压器检修,同时低压断路器不能合闸。

  操作安全要求

对于负荷开关+熔断器组合柜,有些负荷开关为实现电动脱扣需要在负荷开关手动合闸后,再反向旋转实现储能,以便使熔断器短路熔断后,迅速实现负荷开关动作转移电流开断,这种设计客户不能接受,原因当负荷开关刚合上时出现短路,熔断器熔断,如果储能还不到位,就不能立即跳闸,造成事故。因此产品设计要绝对安全,考虑到实际应用。

对于联锁,必须采用主动防护型设计,即采用封堵操作孔的方式,使不能操作,通过逻辑控制,避免误操作。


其它

自供电、低能量脱扣等也是柜外环网柜的普遍需要,小型化电源互感器无需单独隔室,两相取电保证共箱环网单元使用。一般CCV单元组合,满足配网及新能源等应用。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型电力系统下开关设备趋势之一

新型电力系统即在满足安全的前提下,最大化的消纳绿色清洁能源的电力系统,因此是为低碳服务,为实现碳达峰碳中和目标服务。而新型电力系统应用的开关柜,也是要具有低碳环保的特质,坚持绿色低碳生态设计理念贯穿在开关设备开发的各个环节中,实现开关设备全生命周期的低碳环保。   ? 穿心式电流互感器、低功率传感器在中压开关柜中使用已超过四十年,伊顿公司的TVAC断路器及开关柜就采用电流传感器作为微机保护装置的电流输入,施耐德断路器开关柜也配有低能量穿心式电流互感器,可以安装在触头盒上。

回帖成功

经验值 +10