5.2.3 民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规 定确定。
民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或 预装式变电站的外壳 。 配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境。 防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定,国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175仍在修订中,目前没有明确的技术参数。 离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。 考虑到住宅建筑的特殊性, 建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m ,因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2149 人订阅
阅读下一篇
总线短路隔离器的设置要求总线短路 隔离器 ,主要用来隔离总线上的元器件,隔离出区域或段上的火灾探测器,可燃气体探测器,手动报警按钮,声光警报器等,避免影响未被隔离的区域系统可靠运行,是最大限度地保证系统整体功能不受故障部件影响的关键。 一、短路隔离器的设置 消防规范《火灾自动报警系统设计规范》规定:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
回复 举报