     总线短路   隔离器   ,主要用来隔离总线上的元器件,隔离出区域或段上的火灾探测器,可燃气体探测器,手动报警按钮,声光警报器等,避免影响未被隔离的区域系统可靠运行,是最大限度地保证系统整体功能不受故障部件影响的关键。

一、短路隔离器的设置
消防规范《火灾自动报警系统设计规范》规定:
系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
这条规定要求总线上设置短路隔离器,且每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32点,是考虑一旦某个现场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。
提示:
1.条文中32点,为消防设备的数量,不考虑设备地址。定型送检的模块(如输入/输出模块或多输入/输出模块)按一个设备计算,对于模块箱应按模块箱中的模块数量计算。
a、一个输入模块接一个设备
b、一个输入/输出模块接一个设备
定型送检的多输入/输出模块(无论占几个地址)按1个点计算,例如GST-LD-8303双输入/双输出模块,在计算地址时是2个编码,在计算设备数的时候是1个设备。
GST-LD-8303双输入/双输出模块是一种总线制控制接口,可用于完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。主要用于防火卷帘门的位置控制,能控制其从上位到中位,也能控制其从中位到下位,同时也能确认防火卷帘门是处于上、中、下的哪一位。该模块也可作为两个独立的GST-LD-8301单输入/输出模块使用。GST-LD-8303双输入/输出模块具有两个编码地址,两个编码地址连续。
2.条文中的总线包括报警总线和电源线,总线短路隔离器应能隔离故障的报警总线和电源线。
3.条文中的“穿越”包括从一个防火分区进入另一个防火分区。
二、总线短路隔离器的设置分为树形结构和环形结构
树形结构:
树形结构系统示意图
树形结构总线短路隔离器的接线
树形结构穿越防火分区时的设置
环形结构:
环形结构示意图
环形结构总线短路隔离器的接线
环形结构穿越防火分区时的设置
提示
1.图示3中,总线只是穿过防火分区,而在防火分区内不接任何设备时,在该防火分区可不设短路隔离器。环形结构的总线短路隔离器可以设置在防火分区1或防火分区2侧。
2.某些设备生产厂家的总线短路隔离器产品占用地址数,地址数按设备生产厂家标称地址数计算。
3.总线短路隔离器可放置于模块箱内或沿路由就近挂墙安装,底边距地2.2m。当安装于吊顶内时,底边宜距吊顶0.2m,附近应有检修吊顶,并做明显标识。树形结构的总线短路隔离器也可集中放置于弱电竖井内。
4.环形结构和树形结构的总线短路隔离器产品一般不能通用。
5.如果火灾探测器本身自带隔离功能,则可不再单独设置总线短路隔离器。
6.总线回路采用树形结构还是环形结构,由设计人员确定,并选配相应的产品。