消防电梯的主要用途是垂直运送消防员、消防装备、疏散营救被困人员,以达到节约消防员体力、提升作战效率的目标。消防电梯基本与客、货电梯兼用,平时消防电梯可作为电梯使用,紧急状态下由工作电梯立即切换为消防电梯,并能恢复工作电梯模式。
那消防电梯相比于普通电梯有哪些区别呢?
一、设置要求
2.2.10 消防电梯应符合下列规定:
1 应能在所服务区域每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5;
4 在消防电梯的首层入口处,应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮;
5 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级;
6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。
二、消防电梯的功能
当发生火灾时,受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入消防状态的情况下,应达到:
1、电梯如果正处于上行中,则立即在最近层停靠,不开门,然后返回首层站,并自动打开电梯门。
2、如果电梯处于下行中,立即关门返回首层站,并自动打开电梯门。
3、如果电梯已在首层,则立即打开电梯门进入消防员专用状态。
4、各楼层的叫梯按钮失去作用,召唤切除。
5、恢复轿厢内指令按钮功能,以便消防队员操作。
6、关门按钮无自保持功能。
三、消防电梯的使用方法
1、消防队员到达首层的消防电梯前室(或合用前室)后,首先用随身携带的手斧或其他硬物将保护消防电梯按钮的玻璃片击碎,按下消防电梯开关,消防电梯会立即取消正在执行的指令。
2、电梯进入消防状态后,如果电梯在运行中,就会自动降到首层站,并自动将门打开,如果电梯原来已经停在首层,则自动打开。这时,消防电梯进入消防员服务状态,完全由轿厢内的消防员控制。
3、消防队员进入消防电梯轿厢内后,持续按住“关门”按钮直至电梯门关闭,待电梯启动后,方可松手。否则,在关门过程中如松开手,门则自动打开,电梯也不会启动。有些情况,仅紧按关门按钮还是不够的,应在紧按关门按钮的同时,用另一只手将希望到达的楼层按钮按下,直到电梯启动才能松手。(注:本阶段操作,不同厂家操作要求有别)