1、电气桥架穿墙板孔洞封堵

1)适用范围: 封闭式母线母线、桥架、电缆、线槽、过墙体防火封堵

2)大样图

3)实物图

4)核心工艺
(1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。
(2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
(3)作业条件:电井地面墙面施工完毕,电井门安装完毕。
(4)封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
(5)安装要求:
①定位排布合理,方便安装及维护。
②选用防火材料正确(防火石棉板、防火包、防火泥、防火棉)
③防火包应按顺序摆放整齐,防火包与电缆间隙不大于 1CM2,摆放厚度不小于 24CM。
④金属线槽内和四周空隙均要封堵严密,内外完整。
(6)加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。

2、 电气井桥架、电缆过楼板处防火封堵

1)适用范围: 电气井封闭式母线、桥架、电缆、线槽过楼板处防火封堵。
2)实物图

3)工艺要点
(1) 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。
(2)电井应设门槛,桥架、插接母线在地面或穿楼板地面处有不低于 50mm 的挡水台。
(3)桥架、插接母线穿楼板处应做 20~30mm 防火封堵,顶部设置防火托板。
