土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 母线槽施工工艺标准

母线槽施工工艺标准

发布于:2024-01-18 15:32:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


标准参考图





标准要求


①每节母线组对前绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于20MΩ,才能安装组对;每节母线安装后与续接前整条母线进行绝缘测试,绝缘电阻大于10 MΩ即为合格;

②母线槽固定间距不得大于2.5米,水平敷设高度不应小于2.2米;

③ 封闭式母线垂直安装,沿墙或柱子时,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置,并做防水台;

④封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应做防火封堵措施;

⑤封闭式母线插接箱安装应固定可靠,垂直安装时安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接线底边距地宜为1.4米,插接箱上端300mm处应设置固定支架;

其他注意事项

⑥母线安装完毕后,检查相序无误,外壳及支架应接地可靠,全长应不少于2处与接地干线相连。接地良好,当绝缘电阻值大于10MΩ时,即为合格。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零线和地线连在一起的,为什么漏电保护器还会跳闸?

零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸? 零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。

回帖成功

经验值 +10