..................................................
灌注桩基础钢筋笼常采用现场两段焊接方式,存在焊接作业时间长、焊接工艺不易把控、吊臂下长时间作业、需动火作业等缺点,增加了现场施工安全质量隐患。当采用地面连接整体吊放方式,受现场施工条件限制,存在小吨位起重机单吊起吊困难、大吨位起重机无法进场等问题。
..................................................
针对上述灌注桩基础钢筋笼施工问题,本经验采用螺套式分体套筒连接方式代替常规钢筋笼焊接方式,有效提升现场施工效率、降低安全风险、提高隐蔽工程质量。所提出的螺套式分体套筒连接方式经机械连接相关试验结果验证,屈服强度、抗拉强度、韧性等符合JGJ107—2016《钢筋机械连接技术规程》。
螺套式分体套筒钢筋接头是一种新型的钢筋机械连接形式,其工艺原理是先将钢筋连接螺套套入上面钢筋,然后将两个螺套母分别与上下两部分钢筋拧紧。上下钢筋对中后,将螺套旋拧在上端螺套母上,旋至与螺套母下端齐平。将螺套向下旋拧,连接下方螺套母至拧紧,完成钢筋连接,其工艺原理示意图如图1-6所示。
..................................................
2.工艺流程
(1)钢筋丝头加工。钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。加工丝头有效螺纹长度不小于1/2连接套筒长度,且允许误差为+2P(P为螺距)。采用通止规检测钢筋套丝是否满足标准。
(2)现场组装。钢筋笼绑扎完成后,分体套筒连接整体成笼,成笼后在分体套筒连接处打开,等待桩钢筋笼吊装作业施工,并在一根主筋上做好标志“待施工”。
(3)钢筋笼对接。钢筋笼吊放第一段固定后,吊放第二段钢筋笼,将有标志的主筋对应连接,在连接时要多人同步进行,避免单一直接到位,采取同步方式连接,最后利用扭力扳手紧固和检查。采用螺套式分体套筒的钢筋笼对接实物图如图1-7所示。
..................................................
螺套式分体套筒的技术参数见表1-2。
本施工方法适用于输变电施工现场、上述主筋直径的灌注桩基础钢筋笼吊装连接。
经现场实际应用,螺套式分体套筒连接方式较之前的焊接连接方式,优越性突出,主要体现在以下方面:
(1)安全方面。以往的焊接方式,钢筋笼对接占钢筋笼下放时间的70%以上,采用螺套式分体套筒,可以大幅度缩短钢筋笼对接时间,从而大幅度降低施工风险。相对于焊接方式,不需要配电,不产生明火,提高了施工安全性。
(2)质量方面。螺套式分体套筒钢筋机械连接强度高,接头质量可靠,符合JGJ107—2016中Ⅱ级接头的性能要求,套筒与钢筋丝头结合紧密,连接后两根钢筋处于同一轴线,对称性好,丝头加工及现场连接操作简便,降低了施工难度及塌孔风险。
(3)造价方面。采用螺套式分体套筒对接,施工速度快,能有效地节约桩基施工时间,缩短施工工期,以单桩40根主筋为例,焊接4个工人,大概需要4h,螺套式分体套筒连接按4个工人计算,大概需要30min,单基节约14个工时,有效降低造价,节约资金。
(4)环保方面。相对焊接方式,使用螺套式分体套筒不会产生焊渣,不产生烟尘,不需要配电,不产生明火,对环境“零污染”。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发