1、卫生间门槛石与门套收口原节点:
问题: 未考虑到卫生间地坪比小过道低20mm,这种做法门套线下口悬空,不美观。
建议做法: 石材门槛石做宽,两边比木饰面门套线各抛出15mm,这样门套就立在门槛石上,有效避免门套线受潮,且美观。
现场实景
2、卫生间门槛石原节点:
问题: 卫生间地砖与结构层之间的积水可能延门槛石部位往房间内渗漏。
优化后门槛石节点: 石材门槛石下方增加30mm高混凝土导梁,并滚刷防水,防止卫生间内水往小过道渗漏。
3、淋浴房止水坎原节点问题:
淋浴房内地砖与结构层之间的积水可能延止水坎部位往半干区渗漏。
优化后淋浴房止水坎节点:
(1)、石材止水坎下增加混泥土地梁,高度50mm,并刷防水涂料,防止淋浴房内水从瓷砖粘结层往外渗漏。
(2)、建议淋浴房内瓷砖饰面改为石材,提高舒适度,同时避免贴缝长时间泡水发黑,影响装饰效果。
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
装饰装修施工图
返回版块5214 条内容 · 170 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
回复 举报