土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调维修保养操作要点与注意事项

中央空调维修保养操作要点与注意事项

发布于:2024-01-12 13:31:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

      

一、中央空调换油和干燥过滤器(必须)        

       
1、检查压缩机润滑油是否预热8小时以上,试运转前至少将机油加热器通电加温 8 小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到 23℃以上才可运转开机运行,开机,记录运行参数分析机器以前及现在存在的问题。做好准备工作。        

       
2、短接高低压差开关(最好不要调节压差开关,可直接将两根导线短接)。在机器满载运行( 100% )时。关闭角阀(特别注意冷媒回收后恢复压差开关)。        

       
3、当机器低压压力小于 0.1MP 时按下应急开关或关闭电源。由于压缩机排气口处有单向阀因此制冷剂不会回流到压机,但有时单向阀可能会关闭不严,所以最好在按下应急开关的同时关闭压机排气的截止阀。        

       


二、关闭总电源进行操作        

       
1、放油,冷冻油在系统冷媒气体的压力下喷出的速度很快注意卫生不要喷 溅到外面。在放油的同时排放冷媒,打开高压力表截止阀。        

       
2、清洗油槽和油过滤器打开油槽盖子用干燥的纱布清洗油槽纱布脏 后用倒出的废冷冻油投细纱布,取出油槽内的两块磁铁清洗后再放回油槽内。用大扳手拆开油过滤器用废油清洗。        

       
3、更换空调冷媒过滤器,冷媒过滤器滤芯有3个在更换时速度要快,防止与 空气接触时间过长吸附过多的水分。过滤器为易拉罐包装,在运输过程中注 意保护,一旦发现包装损坏既作废。        

       
三、 中央 空调抽真空加油        

       
根据压缩机结构,最好从高压侧加油,因为压缩机高压和低压腔并不直接连通,所以从低压加油油很难回到油槽内。一般我们是用抽真空的方式 从低压侧抽空油从高压侧把油吸入。        

       
抽真空目的是抽出系统内的水分和空气。当真空泵密封或老化比较严重,真空度达不到要求时,那么用这样的真空泵抽空再长的时间都是没用的。当抽空到负压时打开角阀由冷凝器放出少许制冷剂,对系统真空破坏。        

       
需要注意供液电磁阀, 因为机器关闭时电磁阀也是关闭的所以当加完冷冻油, 恢复压差开关后。合上电源预热并把电磁阀上电(可接到油加热器上),另外,要记得给盲管补油,用换下的废旧冷冻油为盲管补油即可。        




四、 中央 空调清洗保养        

       
打开冷凝器清洗,清洗系统中的碎屑,焊渣,灰尘,某些防锈涂层等。一般高压压力对应的饱和温度(冷凝器出水温度),当温差大于3-5度时候, 需清洗冷凝器。这里不建议频繁用化学药水清洗冷凝器,已防止冷凝器腐蚀穿孔漏氟, 所以要保持循环水的清洁软化是很重要的。        

       
五、中央空调维修保养要点        

       
1 冷冻出水温度一般设定在 7 度。(防冻结保护设定为 4 度,当天气凉爽室内负 载过低时可能出现水温下降过快机器来不及停机出现防冻结保护, 负载过低时可能出现水温下降过快机器来不及停机出现防冻结保护,这时可以把 水温设为 9 度)。        

       
2、夏季室内负载过高开机时可能会出现压缩机过载故障。(这时应适当关小冷冻水进水阀门,夏季室内负载过高开机时可能会出现压缩机过载故障。这时应关小冷冻水进水阀门 ( 减小水流量,当水温低于 15 度时再把水阀全部打开。防止由于负载过大使低压 长时间过高,而报高压或过载故障)。长时间过高,而报高压或过载故障)。        

       
3、冷却水出水温最好控制在25-35度之间(在天气凉爽开机时 在天气凉爽开机时,可关小冷却水阀,使冷却进水保持25度以上)        

       
4、 必须纪录机器运行数据。开机前, 应检查电源电压相间不平衡不能大于 2% 。当制冷系统压力低于5kg 时不允许开机,这时可能机器漏氟,以防止在开机时,压缩机低压报警。        

       
六、 中央 空调预热启动检查        

       
上电预热至少将机油加热达到 23℃以上才可运转开机运行。启动之后必须要检查以下内容,不可马虎:        
(1)检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;         
(2)检查主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂;         
(3)检查压缩机运转电流是否正常;         
(4)检查压缩机运转声音是否正常;         
(5)检查压缩机的工作电压是否正常;         
(6)检查压缩机油位,颜色是否正常;        
(7)检查压缩机油压、油温是否正常;         
(8)检查空调主机相序保护器是否正常;        
(9)检查空调主机各接线端子有无松动;         
(10)检查水流量保护开关工作是否正常;         
(11)检查电脑板、感温探头阻值是否正常;         
(12)检查空调主机空气开关,交流接触器、热保护器是否良好。        
(13)检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;         
(14)检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤器;         
(15)检查水系统中有无空气,是否需要排气;         
(16)检查回水、出水温度是否正常;         
(17)检查水泵声音、电流是否运转正常;         
(18)检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;         
(19)检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。           

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调冷媒过滤器故障的原因以及更换的步骤

中央空调冷媒过滤器是空调系统中的重要组成部分,它主要作用是过滤系统中的杂质和颗粒物,保证制冷剂的纯净,从而保证整个空调系统的正常运行。然而,如果冷媒过滤器出现故障,将会对整个空调系统产生影响。煜信空调将探讨中央空调冷媒过滤器故障的原因以及更换的步骤。 一 、中央空调冷媒过滤器的作用 冷媒过滤器是中央空调系统中的一部分,其主要作用是过滤系统中的杂质和颗粒物,保护压缩机和其他设备不受损害,同时保证制冷剂的纯净,从而保证空调系统的正常运行。

回帖成功

经验值 +10