土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 收藏:空调风系统的概念、特点、设计、风量计算

收藏:空调风系统的概念、特点、设计、风量计算

发布于:2024-01-12 13:14:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

   本文我们一起来探讨下空调风系统。



一、 中央空调机组分类

   

中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型:

 
二、水系统 VS 风系统 VS 冷媒系统      
         
目前三大主要流派:
一是以中国为代表的水系统;
二是以欧美为代表的风管系统;
三是以日本为代表的冷媒系统。
这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。

1、水系统:
室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室内外机通过水管连接。(室外机组产生冷/热水,用水泵送入每个室内机。室内空气与水换热达到温度调节的目的。)

2、风系统:

室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理的空气送入每个房间。

3、冷媒系统:

室外机通过冷媒管与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。

三、空调风系统设计      
       
1、空调风系统设计原则
★能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求。
★初投资和运行费用综合起来较为经济;
★尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响;
★尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。
★系统应与建筑物分区一致。
★各房间或区的设计参数值和热湿比相接近污染物相同,可以划分成一个全空气系统。对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同。
★一般民用建筑中的全空气系统不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应过多这样有利于防火。


2、空调气流组织分布

2.1布置风管要考虑哪些因素?
 ★尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。
★要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。

下图 的a和b为相同房间、相同送风口的两种风管布置形式。对比可知,a比b的管线要长,分支管线和局部构件也较多,因此,b优于a。
2.2目前常见的气流组织形式有哪些,各种送风方式的主要应用场所?
房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,常见的气流组织形式有:
侧送风 侧送风如图a所示,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
★散流器送风 散流器送风可以进行平送和侧送。它也是在空气回流区进行热交换。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶栅的房间。
★条缝送风  通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝送风。
★喷口送风  经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。
★孔板送风  利用顶栅上面的空间作为静压箱。在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。

3、空调风管管径及风口尺寸计算

空调风管及风口风速的选择?
(1)风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
(2)送风口的出风风速 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~3m/s。
(3)回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s。

三、 新风(换气)量计算      
       
引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度,确保在内的人员的舒适度和生理健康,维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气 ( 尤其是 CO2) 的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时 30m2 的新风量。
对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:
计算公式:必要风量 (m3/h)=A* 面积/人均占有面积

上式中, A 表示人均新风量 (m3/h) 通常进行估算时可使用 20m3/h

换气次数的推荐值

场合    
房间类型    
换气次数(1/hr)    
一般民居    
起居室,客厅    
6    
浴室    
6    
厕所    
10    
厨房    
15    
餐饮场所    
饭店    
6    
宴会厅    
10    
厨房    
20    
旅馆    
客房    
5    
走廊    
5    
舞厅    
8    
饭厅(大)    
8    
洗手间,浴室    
10    
厨房    
15    
洗衣房    
15    
锅炉房    
20    
商用建筑    
办公室    
6    
等候室    
10    
餐厅,厕所    
10    
会议室    
12    
工厂    
办公室    
6    
电话间    
6    
车床间    
10    
印刷厂    
10    
电池间    
10    
机械厂    
10    
发店间    
15    


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷模块机组的安装

一、风冷模块机组主要特点 1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。 2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷 却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件, 系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节 约能源,尤其适用于水源缺乏区域。

回帖成功

经验值 +10