Q

问题一

1、 高烈度区的学校、幼儿园等八大类既有建 筑抗震加固设计是否一定要根据《建设工程抗震管理 条例》采用减震隔震设计?


答:位于高烈度区的学校、幼儿园等既有建筑抗震加固时未强制要求必须采用隔震减震技术,如采用隔震减震技术,应充分论证技术可行性,以保证既有建筑的抗震性能满足抗震设防目标的要求。

依据的是《建设工程抗震管理条例》(国务院744号令)第二十一条:位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等已经建成的建筑进行抗震加固时,应当经充分论证后采用隔震减震等技术,保证其抗震性能符合抗震设防强制性标准。

由中京同合国际工程咨询(北京)有限公司——吴清提供

A








Q

问题二

2、 养老公寓及配套等建筑是否均需按照重点设防类建筑进行设计?


答:根据项目具体情况,对整个结构单元或某一区段按重点设防类设计,原则如下:

(1)依据中国建筑科学研究院工程抗震研究所2019年2月22日《关于养老设施建筑抗震设防类 别划分的说明》,《建设工程震设防分类标准》GB 50223-2008第3.0.4条,使用功能、规模与示例类似或相近的建筑,可按该示例划分其抗震设防类别,采用比照原则,“对于敬老院、福利院、残疾人的学校等地震时自救能力较弱人群使用建筑,可比照幼儿园建筑的相关规定划分抗震设防类别”。

按照上述规定和原则,养老设施建筑应比照幼 儿园建筑,抗震设防类别应不低于重点设防类(简称乙类)。

(2)依据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018总则第1.0.2条,养老设施标准适用于新 建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施。对于养老社区内的养老公寓及其配套单体,可参照上述规定确定是否需要按照重点设防类(乙类)进行设计。

(3)仅部分楼层的使用功能为养老设施的单体建筑,可按照区段划分抗震设防类别,并遵循下部区段的类别不低于上部区段的设计原则执行。

由中设安泰(北京)工程咨询有限公司——张晔提供

A


Q

问题三

3、 国务院《建设工程抗震管理条例》第十六条中的“学校”是否包括大学?学校中的哪些用房应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施?


答:是,《建设工程抗震管理条例》中的“学校”包括大学。

学校的教学用房、以及学生宿舍和食堂等建筑的抗震设防分类,按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008第6.0.8条执行,抗震设防类别应不低于重点设防类第6.0.8条的条文说明进一步明确“教学用房(包括教室、实验室、图书室、微机室、语音室、体育馆、礼堂)的设防类别均予以提高。鉴于学生的宿舍和学生食堂的人员比较密集,也考虑提高其抗震设防类别。”


由中设安泰(北京)工程咨询有限公司——张晔提供

A








Q

问题四

4 重点设防类的建筑,结构设计时的安全等级是否必须采用一级?


答:否。重点设防类建筑工程,应根据结构破坏可能产生的后果的严重性采用不同的安全等级,破坏后果很严重的应按一级,破坏后果严重的按二级。

《工程结构通用规范》GB 55001-2021第3.1.12条条文说明,“结构重要性和结构的抗震类别并不一定完全对应”。《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第3.2.1条条文说明,“建筑结构抗震设计中的甲类建筑和乙类建筑,其安全等级宜规定为一级”。以上两本规范均未强制要求必须采用一级,应根据重点设防类的建筑结构破坏产生的后果来确定其安全等级。


由中京同合国际工程咨询(北京)有限公司——吴清提供

A








Q

问题五

5、 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第5.3.2条:当采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体设计,原砌体实际的砌筑砂浆强度等级不宜高于M2.5,而《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021第6.7.3条又要求水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体,原确筑砂浆强度等级不应低于M2.5。实际工程中是否还能采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体?


答:根据项目具体情况,采用适当的加固方式,原则如下:

(1)现行工程建设标准中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。

(2)《既有建筑鉴定与加固通用规范》第6.7.3条第1款的内容为“对于受压加固构件,原砌筑砂浆的强度等级不应低于M2.5”,即仅对受压构件的原砌筑砂浆的强度等级提出不应低于M2.5的要求:对于砌体结构抗震剪切加固,未提出具体的砂浆强度等级的要求。

(3)砌体结构抗震剪切加固应满足《建筑 震鉴定标准》GB 50023-2009第3.0.4条、5.2.3条(A类砌体房屋)及第5.3.4条(B类体房屋)为要求。当原砌筑砂浆的强度等级不高于M2.5时,可采用水泥砂浆和钢筋网砂浆面层加固方法,具体可按北京市地方标准《建筑抗震加固技术规程》DB11/689-2016的相关规定执行。当原砌筑砂浆的强度等级高于M2.5时,现行有关标准未给出面层加固的基准增强系数,宜采用水泥砂浆和钢筋网砂浆面层加固方法以外的其它加固方式。


由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司——陈晓民


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 房屋建筑设计及审查常见问题
    结构资料-审图要点-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 房屋建筑抗震设计常见问题解答
    15.防烈度8度、设计基本地震速度值为0.3g时,25~30米高度的框架结构,位移难以控制,截面及配筋很大;当房屋高度大于30m时,问题更突出。是否在8度时框架结构最大适用高度45度太大?是否适当减小
  • 结构专业审图常见问题
    结构专业审图常见问题及应对策略、注意事项。。。希望有帮助。。。
  • 22结构常识-房屋建筑抗震设计常见问题解答
    22结构常识-房屋建筑抗震设计常见问题解答-作为一线设计院的一线设计人员是非常适用的。
  • 浅谈房屋建筑结构设计常见问题分析
    论文摘要:本文主要针对当前房屋建筑结构设计中一些常见却又常被人们忽视的错误进行了剖析,指出了错误的原因和后果,并给出了一些设计建议和构造的要求。
  • 建筑设计常见问题分析
    本文从建筑基础讲起,重点介绍建筑设计具体注意的地方及施工图如何表达,内容不错~~
  • 房屋建筑工程施工图设计审查常见问题
    住宅供配电采取防止因接地故障等引起火灾的措施,通常采用防火剩余电流动作装置,其作用是对建筑物内火灾进行早期预防和报警。因此在设计中不应仅在照明干线设置防火剩余电流动作装置,住宅其它干线也应设置;为确保
  • 建筑结构常见问题处理
    建筑结构常见问题处理方法
  • 房屋建筑设计的两大问题
    本资料为房屋建筑设计的两大问题,多层框架房屋基础埋深值大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在土0.000以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定.L殳
  • 房屋建筑施工中常见问题与质量控制
    近年来,我国的房屋建筑行业得到了迅速发展,但是在施工过程中也存在着方方面面的问题。施工质量更是房屋工程建设的核心,为提高工程项目的经济效益、社会效益和环境效益,本文就房屋施工中常遇到的问题进行详细分析
  • 房屋建筑工程施工图设计审查常见问题(电气篇
    【提示】住宅供配电采取防止因接地故障等引起火灾的措施,通常采用防火剩余电流动作装置,其作用是对建筑物内火灾进行早期预防和报警。因此在设计中不应仅在照明干线设置防火剩余电流动作装置,住宅其它干线也应设置
  • 暖通专业审图常见问题
    本文档为暖通专业审图时常见问题及其解决方法,很实用,有借鉴价值
  • 电气安装专业常见问题
    1.本册适用于10kV以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行? 答:10kV以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装
  • 结构专业常见问题一览表
    基础或桩基承载力验算时,未考虑底层墙或地下室 墙重,及基础梁和基础自重的影响,如考虑地下水 影响应取最低地下水位,设计时经常漏算上述荷载 造成地基或桩基承载力不足。
  • 结构专业施工图审查常见问题
    一、 前言 施工图审查根据国家法律、法规、技术标准与规范,对施工图设计文件的结构安全、公众利益和图家强制性标准、规范的执行情况及设计深度进行全面审查。该制度执行一段时间以来,消除了大量结构安全
  • 民用建筑工程设计常见问题分析及图示说明...................
  • 结构专业施工图设计常见问题及审查要点
    结构专业施工图设计常见问题及审查要点 一.结构设计总说明应当包括的内容 1.钢筋混凝土结构设计总说明 2.砌体结构设计总说明 3.钢结构设计总说明 二、结构施工图设计与审查中应当
  • 散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热
  • 05SK604图集,软件格式,方便易用

阅读下一篇

大跨屋盖建筑抗震设计

一、一般规定   1、(本节适用范围)本节适用于采用   拱、平面桁架、立体桁架、网架、网壳、张弦梁、弦支穹顶等基本形式及其组合而成的大跨度钢屋盖建筑 。 采用非常用形式以及跨度大于120m、结构单元长度大于300m或悬挑长度大于40m的大跨钢屋盖建筑的抗震设计,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。 2、(屋盖及其支承结构的选型和布置要求)屋盖及其支承结构的选型和布置,应符合下列各项要求:

回帖成功