土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 〔求助〕关于电机启动时差动电流大的问题,急!!!

〔求助〕关于电机启动时差动电流大的问题,急!!!

发布于:2008-04-17 15:11:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在电机启动时,保护装置跳闸,原因是差动电流太大!急需知道是什么原因造成差动电流这么大··
电机铭牌:Un=10KV In=200A P=3550KW (好像是这样子)
互感器变比是400/5的
在保护上设置的定值是过流3.5A对应的一次值280A;差动保护定值是4.5A对应的一次值为360A。
但是在启动电机的时候差动马上就跳了,跳闸的时候二次值是17.3A。正常情况下不应该有这么大的差流吧?
在随后把差动保护动作去掉,只要告警,再次启动的时候,还是一直告警,电机能启动起来。
启动后查看事件记录看到告警的动作值从0-30S相应为15.2-7.1-4.8-4.6。电机的启动时间也基本就在30S左右,为水阻柜启动。但是电机启动之后正常运行的时候查看保护上的差动电流的时候柜侧的跟电机侧的基本平衡,相差只有0.3左右(二次值)。
在保护上差动保护只接了A,C相电流;差动互感器的型号不怎么清楚。
急需知道是什么原因导致了在电机启动的时候差动电流那么大??
互感器问题?
还是接线问题?
还是其它的什么原因?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • borntolove
    borntolove 沙发
    起动电流大CT严重饱和误差不能保证
    排除设备、人为因素加启动延时躲过

    2014-01-09 10:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • q740916625
    q740916625 板凳
    查看一下保护定值的整定是否正确,还有就是差动CT的极性接线是否正确,我也遇到过一样的情况,当时的原因是保护装置的定值整定有问题
    2013-12-23 12:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压继电器问题

我用的是欠压继电器,选DY-28C 40-160V,做为欠压跳闸,我用的是常开接点,用户说用常闭接点,我搞不明白,DY-28C什么时候动作啊,比如我正常接在110V上,继电器动作吗?,接在110V上,整定电压80V,当电压低于80V时,继电器怎样动作?

回帖成功

经验值 +10