土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水及水灭火系统

消防给水及水灭火系统

发布于:2024-01-08 16:35:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防给水及水灭火系统消防常见问题

问题1、消防水池无爬梯,无液位仪,泄压阀没调试,无指示容量

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 4.3.9 条:
消防水池的出水、排水和水位应 符合下列规定:
2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示 消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

图片

图片


问题2、消火栓泵主备泵切换功能达不到规范要求

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 13.2.6 条:
消防水泵验收应符合下列要求:5 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源, 主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常。

图片

图片


问题3、消防给水系统管网内无水,部分阀门处在关闭状态

应符合消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 13.2.12 条:管网验收要求。

图片

图片


问题4、消火栓泵的各种强制启泵功能不能实现

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 11.0.7 条:
消防控制室或值班室,应具有下 列控制和显示功能:1、消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。

图片


问题5、室外管网未做保温

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 12.3.19 条:
架空管道的安装位置应符合设 计要求,并应符合下列规定:7 消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施。

图片

图片


问题6、管道无标识标牌,无水流箭头

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 12.3.24 条:
架空管道外应刷红色油漆或涂 红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于 20mm,间隔不宜大 于 4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。

图片


问题7、 消防管道、桥架跨越沉降缝未采用柔性连接

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 12.3.19 条:
架空管道的安装位置应符合设计 要求,并应符合下列规定:6 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。

图片


问题8、 泵和控制柜在同一空间内,泵柜防护等级不足 IP55

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 -11.0.9条:
消防水泵控制柜设置在专用消防水泵 控制室时,其防护等级不应低于 IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55。

图片

图片


问题9、消防泵控制柜无机械应急启动装置

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 11.0.12 条:
消防水泵控制柜应设置机械应 急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警 5.0min 内正常工作。

图片

图片


问题10、消防泵吸水口闸阀设置错误,过滤器位置安装错误

根据消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 5.1.13 条:
消防水泵的吸水管上应设置明 杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。

图片


问题11、低压压力开关不能启泵或设有自动停泵压力

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 11.0.4 条:
消防水泵应由消防水泵出水干管 上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动 消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

图片


问题12、高位消防水箱出水管上的流量开关未设置或不能启泵

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

图片


问题13、减压阀未调试或压力过高

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 10.3.5 条:
减压阀的水头损失计算应符合下 列规定:
1 应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于 0.10MPa 计算;
2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。

图片

问题14、室内消火栓箱内配置不完善、消火栓选型错误或不能满足设计要求

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 7.4.2 条:
室内消火栓的配置应符合下列要 求:
1 应采用 DN65 室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;
2 应配置公称直 径 65 有内衬里的消防水带,长度不宜超过 25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于 ф 19 的消防软管, 其长度宜为 30.0m;轻便水龙应配置公称直径 25 有内衬里的消防水带,长度宜为 30.0m;
3 宜配置当 量喷嘴直径 16mm 或 19mm 的消防水枪,但当消火栓设计流量为 2.5L/s 时宜配置当量喷嘴直径 11mm 或 13mm 的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径 6mm 的消防水枪。

图片

图片


问题15、 高位水箱无爬梯,无液位仪,无标识标牌溢流管小于 DN100

应满足消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 5.2 条:高位消防水箱相关要求。

图片


问题16、室外消火栓、水泵结合器受绿化等遮挡、出水口高度不足,影响使用

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 7.2.6 条:
市政消火栓应布置在消防车易于 接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
2 市政消火栓距建筑外墙或外墙 边缘不宜小于 5.0m。

图片

图片


问题17、未按系统分区设置水泵结合器设置永久性标志铭牌

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 5.4.9 条:
水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

图片

图片


问题18、末端试水装置未采用孔口出流方式,系统中末端试水装置未按照规范要求进行施工

将末端试水装置按照试水阀要求进行安装:
按自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第 6.5.2 条:末端试水装置应由试水阀、压力表以及 试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小 于75mm。

图片

图片


问题19、报警阀组间内,施工时未安装报警阀组的相关排水设施、排水设施不符合要求

按自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第 6.2.6 条:
报警阀组宜设在安全及易于操作的地 点,报警阀距地面的高度宜为 1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。

图片


问题20、成排布置的管道、桥架等障碍物宽度大于 1.2m,下侧未设置喷头

按自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第 7.2.3 条:
当梁、通风管道、成排布置的管道、 桥架等障碍物的宽度大于1.2m 时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的 场所,当障碍物宽度大于 0.6m 时,其下方应增设喷头。

图片


问题21、当自动喷水灭火系统中设有 2 个及以上报警阀组时,报警阀组前未设置环状供水管道

按自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第 10.1.4 条:
当自动喷水灭火系统中设有 2 个及以 上报警阀组时,报警阀组前应设环状供水管道。环状供水管道上设置的控制阀应采用信号阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具。

图片

图片


问题22、直立型、下垂型喷头与顶板及梁等障碍物的距离不符合要求

按自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第 7.1.6 条:
除吊顶洒水喷头及吊顶下设置的洒水 喷头外, 直立型、下垂型洒水喷头溅水盘与顶板的距离为 75mm-150mm。

图片


问题23、地下车库汽车坡道出入口处布置喷淋系统时,喷头未选用适宜低温工作的喷头,管道未做保温措施

按自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第 10.1.3 条:严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻 影响的部分,应采取防冻措施。

图片

图片


问题24、配水干管与配水管未使用沟槽连接

按自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 第 12.3.12 条:
沟槽连接件(卡箍)连接应符合下 列规定:6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;

图片

图片


问题25、同心异径管未采用管顶平接

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 5.1.13.2 条:消防水泵吸水管布置应避免形成 气囊;

图片


问题26、消火栓现场试射充实水柱不符合规范要求

按消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第 7.4.12 要求:
2 高层建筑、厂房、库房和室 内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。

图片


问题27、自动扶梯底部未按要求设置喷淋头

规范建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018 版)第 8.3.3.2 条:
除本规范另有规定和不宜用水保护 或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:二类 高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。

图片



文章来源于网络,侵权请联系删除

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某超高层既有建筑消防水灭火系统装修改造案例参考

项目概况 某超高层建筑,地上33层,建筑面积46566m?,建筑高度112.7m,设有地下停车场。1~28 层为办公用房,10层为避难层,29~33层为设备层。大楼于1994年设计,1998年竣工投入使用。 消防水系统现状 原有消防水灭火系统如下:地下室设有消防水池和消防泵房,水池总容积约450m?,消防泵房内设室 内消火栓泵组和喷淋泵组各一套,室内消火栓系统流量30L/s,扬程H=140m,配套

回帖成功

经验值 +10