生物安全实验室的通风设计,应符合下列要求:
1、生物安全实验室不宜采用自然排风系统。送、排风系统的设计应考虑所用生物安全柜、动物隔离设备等的使用条件。
2、生物安全实验室可按下表的原则选用生物安全柜。
3、医学 BSL-2 实验室应依据风险评估、所操作病原微生物样本及材料的感染性及危害性选择通风方式,有明确负压设计要求的房间应设置独立的机械排风系统。
4、二级生物安全实验室中的 b2 类实验室宜采用全新风系统,防护区的排风应根据风险评估来确定是否需经高效空气过滤器过滤后排出。
5、三级和四级生物安全实验室的主实验室送风、排风支管和排风机前应安装耐腐蚀的密闭阀,阀门严密性应与所在管道严密性要求相适应。
6、三级和四级生物安全实验室应采用全新风系统;实验室防护区的排风必须经过高效过滤器过滤后排放,且对排风高效空气过滤器的原位消毒和检漏工作均应在防护区内进行。四级生物安全实验室防护区应能对其送风高效空气过滤器进行原位消毒和检漏。
7、三级和四级生物安全 bl 类实验室中可能产生污染物外泄的设备,必须设置带高效空气过滤器的局部负压排风装置,负压排风装置应具有原位检漏功能。
8、A阳L-4 的动物尸体处理设备间和防护区污水处理设备间的排风应经过高效过滤器过滤。
9、不同级别、种类生物安全柜与排风系统的连接方式应按下表选用。
10、ABSL-3 实验室和四级生物安全实验室应设置备用送风机。三级和四级生物安全实验室防护区应设置备用排风机;备用排风机应能自动切换,切换过程中应能保持有序的压力梯度和定向流。
11、主实验室内必须设置室内全面排风口,生物安全柜或其他负压隔离装置不得作为房间的全面排风装置。
12、生物安全实验室送、排风系统所用风机应选用风压变化较大时风量变化较小的类型。
13、生物安全实验室气流组织宜采用上送下排方式,送风口和排风口布置应有利于室内可能被污染的空气排出。饲养大动物生物安全实验室的气流组织可采用上送上排方式。
14、在生物安全柜操作面或其他有气溶胶产生地点的上方附近不应设送风口,排风口应设在室内被污染风险最高的区域,不应有障碍。排风管段室内侧应保持负压。
15、生物实验室的送、排风系统应设置可靠的联动控制;三级和四级生物安全实验室的连锁控制要求应为:排风先于送风开启,后于送风关闭。
16、生物实验室排风系统的正压段不应穿越其他房间。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
厨房补风应采用直流式系统设计时,要注意什么?有4条要求!厨房补风应采用直流式系统,并符合下列要求: 1、补风系统的设置宜与排风系统和排油烟系统相对应,且设置联锁启停功能; 2、当厨房设置有多个不同工作时段的排风或排油烟系统,受条件所限补风仅设置一个系统时,总风量可按厨房实时最大排风量的 80%~90%确定,补风系统的风机应采用变频调速风机; 3、补风系统宜根据室外空气品质情况,按需设置空气净化设施。补风系统根据运行季节不同可进行空气降温或加热处理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发