日常消防施工检测维保过程中,常常有对防火阀、排烟防火阀、排烟口、排烟阀无法区分的情况,要搞懂这几个阀的区别,首先我们要来清楚这几个设备的设置场所及系统。

防火阀 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。这里所说的通风、空气调节系统也就是我们平常见到的机械加压送风系统、空调系统、气体灭火设置场所的事故通风系统等。

70℃防火阀(平时常开,发生火灾时管道内温度达到70℃时关闭)

排烟防火阀 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

280℃排烟防火阀(平时常开,排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭)

排烟阀 是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

排烟阀(平时常闭,不带温感器,发生火灾时联动打开)

排烟口 是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,分为常开式排烟口和常闭式排烟口,常开式排烟口与排烟阀配合使用,常开式排烟口常见的有常开百叶排烟口,常开多页排烟口,常闭式排烟口常见的为常闭式板式排烟口。

排烟口(常开式百叶排烟口)

常闭式板式排烟口(此图为打开后的状态)

防火阀、排烟阀、排烟防火阀、排烟口的相同点与不同点:

1、排烟阀和排烟防火阀都是安装在机械排烟系统上的,排烟阀平时常闭,火灾时开启排烟,并联动风机启动;排烟防火阀平时常开,火灾时排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭。

2、防火阀和排烟防火阀平时都是常开,防火阀在发生火灾时关闭,排烟防火阀在管道内烟气温度达到280℃时关闭,防火阀设置在通风、空气调节系统中,排烟防火阀设置在机械排烟系统中。

3、排烟阀组成组件不含温感器,排烟防火阀内部含有温感器,温度达到280℃时自动关闭。

4、排烟阀需要在距地面1.3-1.5m位置安装远程执行机构,用于火灾的手动开启排烟阀,需接输入输出模块;排烟防火阀不需要安装远程执行机构,接的模块为输入模块。

5、机械排烟系统中带阀的排烟口一般称为排烟阀,不带阀常开的称为排烟口。