1. 消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表。
2. 消防水泵 出水管上 应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
3. 消防水泵试压用的压力表 不应少于2只 ;精度 不应低于1.5级 ,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍。
4. 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且 不应低于1.60MPa 。
2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
3)压力表的直径 不应小于100mm ,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
5. 雨淋报警阀进出口应设置压力表;压力表应安装在报警阀上 便于观测 的位置。
6. 气体灭火系统中储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。
7. 自动喷水灭火系统试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2.0倍。
8. 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.41 万条内容 · 539 人订阅
阅读下一篇
地下室压力排水管的安装一、支吊架制作安装: 1.工序:施工准备→测量放线→支吊架定位→支吊架制作安装 (角钢下料、钻孔、焊接、除锈、防锈底漆、面漆、安装)。 2. 立管支架采用丁字架,水平高采用门型架,统一使用L40角钢制作,具体做法及安装位置详见国家标准图集03s402第113页及08s305第21~25页。 3.质量要求:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句值得学习!!!感谢楼主分享!
回复 举报
来自 土木在线APP
回复 举报