土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 广州远洋大厦办公用房空调通风系统设计

广州远洋大厦办公用房空调通风系统设计

发布于:2008-04-17 12:47:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
建筑概况
本建筑地下一层,地上11层,建筑面积约为14000m2。主要功能:地下一层为停放23辆汽车的停车场,地上1~3层为商铺,地上4~10层为办公用房,11层为设备层。。
设计参数
室外设计参数按广州市选取。
室内设计参数按资料推荐选取。
三.设计依据:
1.业主设计委托任务书
2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
3.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)
4.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)
5.现行其他有关国家规范
6.《公共建筑节能设计标准》(GB5001893-2005)
四.建筑资料
墙:外墙为19号240加气混凝土砖墙,Ⅰ型维护结构,浅色,保温层厚度为120mm。内墙为200硅酸盐砖砌体。
门窗:铝合金框,双层钢窗,有内遮阳,木制门用于各房间内门。商场正厅大门为旋转玻璃门。
屋面:6号水泥膨胀珍珠岩,带防水层,刚性层及保温层,保温层厚度为200mm,传热系数为0.45W/(m2﹒k)。
设计内容
地上1~10层的舒适性空调系统的设计;地下一层的通风系统设计;冷热源设计;整个建筑的防排烟系统设计。
设计准备阶段,收集有关资料;
确定室内空调设计参数;
计算冷、热负荷和热湿比;
确定空调方案及形式,系统划分,冷热源选择布置,空调方式,水系统,初定防排烟系统,气流组织形式;
确定送风温差及I-d图上状态点;
I-d图上绘制空气处理过程,并校核,提出局部末端处理的方法及计算;
空气处理设备的选择;
初步布置管道,风口,机房;
选择计算风管附件;
气流组织校核计算及风口调整;
系统水力计算;
布置水系统,并进行水力计算;
选择计算空调设备与附件;
布置冷冻机房,选水泵;
保温层材料与厚度选择。
六. 编制施工设计说明书,准备答辩
收集相关资料,完成1万字符的英文文献的翻译,须附原文复印件
说明书内容:封面,目录,英文摘要,中文摘要,正文,参考文献,外文文献翻译,附录。